[原创]
分布式系统开关量输入IO模块 24V开关量输入单元
产品概述
MDDI/MDAI系列16路隔离开关量输入模块是一种通用型开关量数据采集模块,内嵌高性能ARM处理器,针对工业自动化控制场景而设计,采用电源、测量、通信互相隔离等技术,开关量检测输入端采用ESD、过压、过流保护等设计,具有性能稳定、抗干扰性强等特点。
MDDI/MDAI系列有2组相互隔离的开关量输入通道,每组8路,共16路,可输入24VDC、48VDC或220VAC的开关量信号,并通过RS485通信接口与上位机连接,将各通道数字状态信号传送给上位机,方便监测和控制之用。
MDDI/MDAI系列采用工业中广泛应用的标准化MODBUS RTU/ASCII协议,可以与各种PLC、人机界面、组态软件、工控机等MODBUS接口产品连接通信,并且具有通信超时检测功能,方便通信控制,也可以按客户要求定制通信协议。
本产品具有良好的扩展性能,广泛应用于分布式数据采集系统中。MDDI/MDAI系列可以运用级联的方式与其它数据采集模块共同组成一个基于RS485总线的工业控制现场数据采集终端。
开关量输入模块应用范围(1) 工控产品开发;
(2) 机房、无尘车间环境控制;
(3) 移动数据采集站;
(4) 畜牧养殖环境控制;
(5) 种植水养环境控制;
(6) 仓库冷藏冷链环境控制;
(7) 机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各行业RS485总线工业自动化控制系统中。
开关量输入模块产品特性● 16路隔离型开关量输入,分成两组,每组8路;
● 输入类型:开关量触点信号或电平信号;
● 开关量输出与系统完全隔离;
● 隔离RS485通讯口,浪涌保护(订货时指定);
● 集成终端电阻,用拨码开关接入;
● Modbus RTU/ASCII通信协议;
● 具有超时检测与超时预定义输出功能;
● 拨码开关设置波特率、地址,奇偶校验可选(订货时指定);
● 通讯数据包格式可定制(订货时说明);
● 通讯协议可根据客户要求定制(订货时说明);
● 9~30VDC宽电压供电,具有过压、过流、反接保护;
● 三年质保;
开关量输入模块技术参数
数字量输入接口(DI) |
通道数 | 16(2组,隔离电压1500VDC,每组8通道) |
输入类型 | 开关触点信号或电平信号 |
MDDI1280D | 高电平(数字1) | 3.5V~30V,6mA@24V |
低电平(数字0) | ≤1VDC |
MDDI2280D | 高电平(数字1) | 8VDC~60VDC,5mA@48VDC |
低电平(数字0) | ≤1VDC |
MDAI3280D | 高电平(数字1) | 165VAC~265VAC,1.5mA@220VAC |
低电平(数字0) | ≤1VDC |
串口通信参数 |
接口类型 | RS485 |
波特率 | 1.2K~115.2Kbps可设置,初始为19.2Kbps |
通讯格式 | 8位数据位,1位停止位,1位起始位,无校验,可定制 |
通讯协议 | Modbus RTU,Modbus ASCII |
地址范围 | 1~31 |
串口保护 |
ESD保护 | 15KV |
隔离电压 | 1500VDC |
浪涌保护 | 600W |
串口过流、过压 | 60V,1A |
电源参数 |
电源规格 | 9~30VDC,反接保护 |
功耗 | 0.8W |
浪涌保护 | 600W |
过压、过流 | 30V,1A |
工作环境 |
工作温度 | -20~50℃ |
储存温度 | -40~85℃ |
相对湿度 | 5~95%RH,不凝露 |
其他 |
尺寸 | 145x90x40mm |
外壳材质 | ABS工程塑料 |
安装方式 | 标准DIN导轨安装或螺丝安装 |
保修 | 3年质保 |
开关量输入模块产品型号说明
开关量输入模块应用系统图
-
暂无评论,赶紧抢沙发吧