此内容由EEWORLD论坛网友tiankai001原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
msp430单片机开发实录(26)
现象:
今天说的这个问题跟之前的msp430单片机开发实录(6)中的问题一样,但是有更优化的解决方案。
试验:
问题的发现是相似的,因为新的产品中需要两路电池,所以就要用到两路AD,程序初始化时,只进行了一路AD转换,结果自然是电流大,两路AD都进行AD转换后,电流就下来了。
进一步测试,发现其实初始化的时候,只要把这两路AD对应的端口设置为第二功能口(即设置为AD口),电流就能正常,不需要进行一次AD转换。
验证:
根据这个想法,对程序初始化部分进行了修改,只配置两路AD对应端口为第二功能口,电流就能正常。
备注:
这是实践中总结出来的技巧,但还是我之前的想法:msp430这款单片机有BUG。