选用热继电器一般以电机额定电流为准.如电机额定电流为3A,而选择热继电器为1.5~3.5间.设定时以电机的负载为准.如负载比较稳定时,热继电器设定的电流为电机额定电流.如负载波动比较大时可稍微加大些.
如果是电机直接启动开关设备热继电器电流应选用1.1~1.25倍的电机额定电流
星三角热继电器应选用57%Ie