[转载] CANOpen网关连接汇川变频器案例

开疆智能自动化   2019-7-29 14:44 楼主

第一步,首先新建一个工程,添加主站设备,如下图 1.png 第二步,导入汇川变频器的 EDS 文件,如下两个图: 2.png 3.png

第三步,添加从站设备,如下图:

4.png 第四步:设置站地址,如图:

5.png

第五步,汇川变频器默认的配置如下,此顺序在这个项目是需要调整的,如下图:

6.png 第六步,调整 RPDO 顺序(子索引的排列顺序决定此子索引数据在 PDO 的位置),先删除,再重新添加,如下图:

7.png 第七步:调整完 RPDO 顺序为下图: 8.png 第八步:设置完 TPDO 的顺序为下图:

9.jpg 第九步:设置通道偏移,此偏移为每个子索引对应在 PLC 内的相对位置,如下图

10.png 11.jpg 第十步:设置错误控制,如下图:

12.png 第十一步:设置所有 TPDO 和 RPDO 的传输方式为周期同步(如果使用默认事件触发,变频器会丢数据),如下图: 13.jpg 第十二步:设置同步周期,可以根据实际需要设置合适的值,如下图: 14.png 第十三步:确认配置索引顺序和偏移,第二个站通道偏移顺序累加),如下图

15.png 第十四步:设置设备名称和 IP 地址,(注意:一定要和博途设置一致)

16.png 17.png 请注意在配置博途之前安装 GSD 文件: 18.png 每个从站对应 8 字节输入和 8 字节输出,对应关系如下:

19.jpg 最后配置完成,点击生成,然后设置通讯串口,选择正确串口,进行下载:

20.png

回复评论

暂无评论,赶紧抢沙发吧
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复