[原创] “【TGF4042 信号发生器】”电位补偿测试

fine0406   2019-9-16 17:14 楼主

采用信号发生器进行信号电位的补偿测试。

在一些高干扰的测试场合,有时会遇到一些低频或直流信号干扰,造成检测信号出现“上浮”或“下漂”的现象,有时需要对这些干扰进行处理,滤波是一种好的手段。可当你的信号是一些特殊信号的时候,比如方波信号,采用滤波手段就比较麻烦。采用电位补偿也是一种处理的方法。
采用信号源输出一个含有直流分量的小信号,如图1所示。

微信图片_20190916093617.jpg

SDS5034X_PNG_13.png 图1 设置界面和采集信号波形

这个信号中含有一个-100mV的直流分量。这个信号需要经过信号放大器进行采集。信号放大电路如图2所示。

image-20190916170645-1.png

图2 信号放大电路

在电路中可以通过信号参考端进行电位补偿。一般是先采集背景信号,经处理后由补偿电路输出补偿信号到参考端。在实验时设计的信号放大倍数是10V,所以采用信号源的2端口输出一个1V电压进行补偿,输出信号如下图3所示。

SDS5034X_PNG_12.png 图3 采集信号

图中,蓝色信号为补偿的电压信号,黄色波形为放大器输出信号,红色为经二级放大后的最终输出信号,可以看出,经过电位补偿后,输出信号可以去除直流分量的影响。

此内容由EEWORLD论坛网友fine0406原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处

  • SDS5034X_PNG_11.png
  • SDS5034X_PNG_12.png
  • 微信图片_20190916093617.jpg
  • SDS5034X_PNG_11.png
  • SDS5034X_PNG_13.png

回复评论

暂无评论,赶紧抢沙发吧
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复