有个小问题想问一下各位大佬:一个 AC 220V 转 DC 13.6V(1.45A)的变压器,经过一个整流桥整流,再进入7812之前想加一个PTC自恢复保险丝以做保护。过了整流桥后 电压最大值就变成了13.6*根号2 即19.23V。那么自恢复保险丝的最大电压,我应该选典型值里的 16V还是24V的?
经过一个整流桥整流,再进入7812之前想加一个PTC,,,,,
既然加自恢复保险,还是建议放到整流桥前面
引用: maychang 发表于 2019-12-16 14:37 “自恢复保险丝的最大电压,我应该选典型值里的 16V还是24V的?” 16V和24V都可以使用。
自恢复保险丝的电压值 影响不大是么? 只需要重点考虑电流值么?
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-12-16 15:44 经过一个整流桥整流,再进入7812之前想加一个PTC,,,,, 既然加自恢复保险,还是建议放到 ...
我在六楼传了一个草图,保险丝放在整流桥前面为了把次级线圈后面的所有电路都做保护是么?
引用: maychang 发表于 2019-12-16 16:15 其实,像楼主这种有工频变压器的情况,在变压器次级加保险还不如在变压器初级(220V)加保险。而且,变压器初 ...
初级线圈有一个不可恢复保险丝,次级也想加一个做过载保护
引用: 曹伟1993 发表于 2019-12-16 16:26 自恢复保险丝的作用就是当电路出现不正常时,切断整个电路的输入,所以应该是放在输入处,才能起到保护电路 ...
初级线圈端 也有保险丝的
引用: 燕园技术宅 发表于 2019-12-16 20:42 自恢复保险丝的电压值 影响不大是么? 只需要重点考虑电流值么?
“自恢复保险丝的电压值 影响不大是么? ”
不是这个意思。
自恢复保险丝能够关断的电压值是有限制的,你的担心没有错。但16V自恢复保险丝你放置到整流桥之前(即变压器次级两条线中一条上),那就一点问题也没有。而且放到此处,连整流桥损坏都可以得到保护。
引用: 燕园技术宅 发表于 2019-12-16 20:49 初级线圈有一个不可恢复保险丝,次级也想加一个做过载保护
“初级线圈有一个不可恢复保险丝,次级也想加一个做过载保护”
想要双重保护?
次级的自恢复保险,仍建议放到变压器次级与整流桥之间。
引用: maychang 发表于 2019-12-16 20:55 “初级线圈有一个不可恢复保险丝,次级也想加一个做过载保护” 想要双重保护? 次级的自 ...
好的 谢谢,想问一下,是不是线性电源没必要加安规电容?线性电源没有EMI噪声是么?
引用: maychang 发表于 2019-12-16 20:53 “自恢复保险丝的电压值 影响不大是么? ” 不是这个意思。 自恢复保险丝能够关断的电压 ...
懂了懂了,我把保险丝的位置移一下
引用: 燕园技术宅 发表于 2019-12-16 21:00 好的 谢谢,想问一下,是不是线性电源没必要加安规电容?线性电源没有EMI噪声是么?
"是不是线性电源没必要加安规电容?线性电源没有EMI噪声是么?"
线性电源不是开关工作,所以没有EMI噪声,也不必加安规电容。但线性电源必有又大又重的工频变压器。
引用: maychang 发表于 2019-12-17 07:49 "是不是线性电源没必要加安规电容?线性电源没有EMI噪声是么?" 线性电源不是开关工作,所以没有E ...
谢谢指导
引用: 燕园技术宅 发表于 2019-12-16 20:48 我在六楼传了一个草图,保险丝放在整流桥前面为了把次级线圈后面的所有电路都做保护是么?
PTC就是一自恢复保险,主要是电流的过流保护
完全都可以放到前面,
后面还有个TVS
这个电路负载是什么,保护元件没有过度使用吧
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-12-17 08:35 PTC就是一自恢复保险,主要是电流的过流保护 完全都可以放到前面, 后面还有个TVS 这个电路负载 ...
负载是一个FPGA的核心板加上6路传感器,总的电流最大值应该在1.8A左右
引用: 燕园技术宅 发表于 2019-12-17 14:52 负载是一个FPGA的核心板加上6路传感器,总的电流最大值应该在1.8A左右
直流输出1.8A,用一片7812恐怕电流不够。而且7812别说输出1.8A,就算一半0.9A,发热量也达到了2.7W(芯片压降按照3V计算),必须加散热器。
引用: 燕园技术宅 发表于 2019-12-17 14:52 负载是一个FPGA的核心板加上6路传感器,总的电流最大值应该在1.8A左右
你的变压器次级额定电压13.6V,额定电流1.45A,我恐怕稳压后输出1.8A电流时,按照你6搂图,电容仅1000uF,你的变压器次级整流后就不能输出15V以上电压了。更何况你还要考虑到市电允许下降10%。