LA1711测试流程:(无LED测光单元)
(Total about 11s)
1. 编码测试:(0S)
发送地址编码1,读地址码为1
2. LED灯测试(2S)
① P1+,N1- 短路----火警(目视红灯亮,绿灯亮)
② P1+,N1- 开路----故障(目视:黄灯亮)
3. 总线电流测试:(发送地址编码1)(2S)
① 静态电流测试:
电流0.2mA
② 火警电流测试
电流0.8 mA
4. 24V掉电测试(1S)
P1+,N1-正常----24V掉电----故障(读总线信号)【如果无故障,24V掉电测试失败】
5. 24V极性切换测试(1S)
P1+,N1-短路----火警(读总线信号)【如果无火警,24V极性切换测试失败】
6. P1+,N1-状态测试(5S)
① P1+,N1- 短路----火警(读总线信号),短路电流< 40mA
② P1+,N1- 开路----故障(读总线信号
7. P1+,N1-电流测试(5S)
① 1.6mA---故障(读总线信号)
② 2.1mA ----正常(读总线信号)
③ 7.8mA ----正常(读总线信号)
④ 9.2mA ----火警(读总线信号)
测试流程如上,,新的程序如何写