新手请教~~~ 关于传感器与单片机接口问题

huanc   2009-9-2 14:46 楼主
  再做一个小项目,需要通过光电开关传感,与单片机连接,只是光电开关电压10--30V,单片机IO 2.6--5V,不知如何做这个电平转换电路或者限流电路?
  光电开光是OC门输出,具体请见图:
   这个图的左上方第一个是我选的型号,NPN常开,电流输出型,大概300MA。
   单片机IO端口设置成输入,无响应时候,高电平,有响应时光电开光闭合,下降沿出发单片机中断。
   接个几十K的上拉电阻,肯定不能直接接到单片机上,怎么弄啊?我查说用MAX232?具体是怎么回事?我自己想的就是电阻分压不行么?能不能给个分立元件的设计图啊?
   这个问题应该很常见,只是自己新手没接触过。。。烦请大伙帮帮忙!!~~~
   

回复评论 (17)

引用: 引用 1 楼 arnold9009 的回复:
不考虑功耗的话,电阻分压最简单,呵呵

是啊!应该没大的问题吧?我设计的图//blush...不知道行不行。。。
点赞  2009-9-2 15:17
既然是OC门输出,就可以直接给OUT加5V上拉进单片机。
点赞  2009-9-3 11:32
不考虑功耗的话,电阻分压最简单,呵呵
点赞  2009-9-2 14:51
直接用电阻分压可能会不稳定,可以用光耦TP126隔离一下,光电传感器串个电阻接光耦发射端,单片机串个电阻接光耦接收端。
点赞  2009-9-3 09:47
用MAX232就可以的.用这片子对你的电路比较好.具体的加我QQ:112315502.一起和你讨论.
点赞  2009-9-4 17:49
最好用光耦
黑-----|===|----1     4----|===|-----vcc
蓝----------2     3--------gnd
|===| 代表电阻
4脚接单片机端口!
点赞  2009-9-3 16:05
用光偶最安全,几毛钱一个,这是隔离高低压电路常用的方法。
点赞  2009-9-4 21:54
谢谢LS诸位!!!我用光耦试验一下吧~!
点赞  2009-9-5 20:41
引用: 引用 1 楼 arnold9009 的回复:
不考虑功耗的话,电阻分压最简单,呵呵


支持这个
点赞  2009-9-4 21:37
用光偶最安全,几毛钱一个,这是隔离高低压电路常用的方法。
点赞  2009-9-4 21:55
楼主可加上拉到5V实验看是否有反应,如果不行再考虑其他
点赞  2009-9-4 17:35
光耦吧  电气隔离 成本又低
点赞  2009-12-27 04:18
既然是OC的,就可以直接接IO,加个上拉电阻就OK.

当然如果成本和PCB面积限制不大,加个光电隔离也行.
点赞  2009-12-28 01:48
光耦合适。
点赞  2009-12-28 14:10
光耦合适。
点赞  2009-12-28 14:10
关注中。。。。。。。。。。
点赞  2009-12-28 15:02
建议用光耦 好处 前面几位都说了
点赞  2010-1-11 09:56
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号