[分享] 断路器控制电源和操作电源的区别

唯小样   2020-6-22 16:37 楼主

  控制电源和操作电源的区别:

  1、操作电源和控制电源都bai是从直流屏引出,区别就是控制du电源容量小,而zhi操作电源容量较dao大;

  2、操作电源可以较长时间断电对系统安全无影响,而控制电源不能长时间断电。

  3、控制电源主要负责开关、装置回路的灯光、信号和保护用,而操作电源只作为开关的合闸线圈用电;

  4、因都是从一个电源引出,所以不管哪路接地都会对直流系统造成影响;

2-1.jpg

 

 

  操作电源:

  由直流屏的电池组直接引出,电源容量比较大,电压也不是很精准,220v直流屏系统,其电压一般在243v,用来驱动断路器的合闸线圈、分闸线圈、蓄能电机。

  控制电源:

  由电池组经过降压硅链得到精准稳定的220v直流电压,一般偏差不超过2v,电源容量较小,专供测控仪表、微机综合保护器和信号灯使用。精准稳定的电压能保证测控仪表、微机综合保护器的测控精度,从而提高供电系统的可靠性。

回复评论 (2)

属于继电器操作开关方式

点赞  2020-6-23 07:46
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-6-23 07:46 属于继电器操作开关方式

是的

点赞  2020-6-23 17:35