引用: alianyyj 发表于 2020-10-19 18:52 五块样板,一块轻微抖动,一块比较明显,其余3块看不出来抖。
把R14右端与单片机I/O口断开,R14右端直接联接到5V,看看还抖不抖。
36V供电要恒流,才能使LED灯不抖动,其实就是频闪了
12颗灯珠没必要串一串
计算好LED的恒流值,
要保证LED灯珠的电流才能正常发光,必要时可以加限流电阻
引用: chunyang 发表于 2020-10-19 19:23 不可使用36V给12颗3V的LED供电,必须提高电压或减少LED的数量,给恒流源电路提供足够的压降空间才行。
实际板子上12颗LED 的压降,只有31-32V.LED电流18ma.
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-10-19 20:08 36V供电要恒流,才能使LED灯不抖动,其实就是频闪了 12颗灯珠没必要串一串 计算好LED的恒流值, ...
36V是市电通过back降压电路来的,没法做成恒流
引用: maychang 发表于 2020-10-19 19:23 把R14右端与单片机I/O口断开,R14右端直接联接到5V,看看还抖不抖。
不经单片机直接接5V 试了下,还是会抖
alianyyj 发表于 2020-10-20 08:12 36V是市电通过back降压电路来的,没法做成恒流
给LED灯串的电流不合适才闪抖
要知道给LED灯串多大电路
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2020-10-20 09:58 编辑
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-10-20 09:57 alianyyj 发表于 2020-10-20 08:12 36V是市电通过back降压电路来的,没法做成恒流 给LED灯串 ...
LED电流客户要求的是18mA,之前是恒压的(36电源直接串限流电阻,三级管驱动),但是做出来的板子由于LED正向压降、36V处电源电压等差异导致输出电流在17-22mA范围,所以才搞恒流
引用: alianyyj 发表于 2020-10-20 08:12 36V是市电通过back降压电路来的,没法做成恒流
那合适的方案需要看36V还用在其它什么地方,对电压精度有什么要求。
引用: chunyang 发表于 2020-10-20 14:19 那合适的方案需要看36V还用在其它什么地方,对电压精度有什么要求。
36V还用在 一路经稳压管降压给继电器供电;另一路串电阻12V稳压管稳压后,经ht7550稳到5V给单片机和其他电路供电
引用: alianyyj 发表于 2020-10-20 14:31 36V还用在 一路经稳压管降压给继电器供电;另一路串电阻12V稳压管稳压后,经ht7550稳到5V给单片机和其他 ...
5V后的经二阶低通滤波后给个小信号检测模块供电,电流微安级别
引用: well_kim 发表于 2020-10-20 08:44 取消Q4肯定不闪
之所以这样搞,是因为那样做出来的电流差异性太大,看12楼
引用: alianyyj 发表于 2020-10-20 14:31 36V还用在 一路经稳压管降压给继电器供电;另一路串电阻12V稳压管稳压后,经ht7550稳到5V给单片机和其他 ...
那你完全可以适当提高36V电源的电压,必须考虑LED不同厂家、不同批次以及在不同工作温度下的结压降离散性,保证任何情况下的LED正常工作。
不过,就你的电源方案而言,效率实在太低,更合适的方案是降低36V电源电压,满足负载电路中对电压需求最高的器件既可,其它电路一并用二次开关电源供电,不要使用什么稳压管和线性稳压电路,LED采用两串并联既可。
引用: alianyyj 发表于 2020-10-20 13:55 LED电流客户要求的是18mA,之前是恒压的(36电源直接串限流电阻,三级管驱动),但是做出来的板子由于LED ...
LED就是要恒流驱动的,能减小闪抖
要计算和配置好限流电阻
12颗灯珠每个18mA,不要串成一串,采用先串后并然后限流方式
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-10-20 14:49 LED就是要恒流驱动的,能减小闪抖 要计算和配置好限流电阻 12颗灯珠每个18mA,不要串成一串,采用 ...
最大的问题就是LED这块不能改,是客户自己做的适用于他们多种产品的通用LED板子。