[求助] 旋变芯片AD2S1210读取的角度最大只有180°怎么回事?

shijizai   2022-10-25 20:31 楼主

旋变芯片AD2S1210读取的角度范围就是从0增加到180再减小至0,最大只有180°怎么回事? 这个角度正常不应该是0到360吗? 这个可能是哪里出问题了? 求助大佬~

回复评论 (7)

用过这个,结果不知道,用户说的正常,不知道程序怎么写的。

但是数据手册中确实可以设置模式±180°或者0-360°。你还是得看数据手册。

点赞 (1) 2022-10-26 09:09

应该是程序写的有问题。

上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞 (1) 2022-10-26 10:59
引用: 呜呼哀哉 发表于 2022-10-26 09:09 用过这个,结果不知道,用户说的正常,不知道程序怎么写的。 但是数据手册中确实可以设置模式±18 ...

手册上没有您说的这个角度配置

点赞  2022-10-28 16:34
引用: shijizai 发表于 2022-10-28 16:34 手册上没有您说的这个角度配置

咨询了下,说本来就360°,能出现这种情况,可能你少接线或错接线了。

我接的时候,激励1组,sin一组,cos一组,总共6根线,你查查。

点赞  2022-10-29 18:26
您好,请问解决了么?遇到了相同的问题
点赞  2024-1-30 16:15

请问楼主怎么解决的?遇到了相同的问题

 

点赞  2024-1-30 16:17

害,备忘一下吧。造成问题的原因是因为SPI通信模式配置不正确。上升沿下降沿有效模式配置需要根据手册配置。


点赞  2024-6-26 10:26