TDK-Lambda I7A4W033A033V-000-R 是一款输出功率可达500W降压模块。
在正式测试前,先做个前情概要:
原模块输出3.3V,前文提到,为了方便测试,板上加了一颗9.1k的输出电压调节电阻,将电压调至接近5V(实为4.959V)。
TDK-Lambda i7A 系列电源模块学习笔记与资料汇总
具体改动包含两方面:
一是加入下拉电阻(下图左侧飞线);
二是加入输出电压反馈,反馈点为Vo+(下图右侧飞线,正常反馈点应该是尽量靠近输出端的,但是输出接线柱不好焊接,由于板子比较小,就选择了接Vo+的一颗电容作为反馈点)
具体负载包括 1Ω(3个10W3Ω并联)、10Ω、100Ω功率电阻等
下面是测试结果
分别测试了不同负载下,随着输入电压升高,输出电压情况
其中,空载与10Ω负载下 输出电压均无变化(两条曲线重合);
在1Ω负载下随着输入电源电压升高,输出电压波动下降,但是降幅仅为0.04%,这个水平已经很优秀了
具体数据如下(输出电压采用4位半万用表UT61E测试,输入电压为稳压源表显电压)
根据输入电压、电流,及输出电压、阻抗即可获得不同负载条件下,随着输入电压升高,该电源模块的转换效率
从上表可以看出,实测最大效率接近95%,这个成绩挺优秀的;
整体上看,随着输入电压升高效率呈下降趋势,在1Ω负载,即约25W输出功率条件下,效率均在79%以上;
在轻载条件下(10Ω负载,约2.5W输出功率)转换效率稍低 ,在55%~75%之间。
具体数据如下
实测无论是在轻载和是较大负载,整个电源模块最多只是温热,温升控制的挺好;
当然,对于一款设计功率最大可达500W的电源模块,目前最多仅用到其最高性能的1/20,这种强度的测试,完全是小菜一碟;
受限于手头工具限制,后续有机会再做更大输出功率的测试