[求助] STC8 加看门狗 复位失败

tangwei8802429   2023-6-5 19:04 楼主

强干扰环境 死机 看门狗复位不了。请问这种情况要怎么办?

 

回复评论 (9)

【强干扰环境 死机 看门狗复位不了。请问这种情况要怎么办?】

第一步是加强屏蔽,包括电屏蔽和磁屏蔽。

点赞  2023-6-5 19:13

降低强干扰环境对系统的影响,例如增加屏蔽、更换滤波器等方法

点赞  2023-6-5 20:06

增加抗干扰电源电路,增加金属屏蔽罩。

点赞  2023-6-5 20:18
引用: maychang 发表于 2023-6-5 19:13 【强干扰环境 死机 看门狗复位不了。请问这种情况要怎么办?】 第一步是加强屏蔽,包括电屏蔽 ...

如果我只想死机后能复位 ,现在是用单片机内部看门狗复位失败 ,是不是外加一个硬件复位芯片就可以复位单片机了?

点赞  2023-6-6 10:02
引用: tangwei8802429 发表于 2023-6-6 10:02 如果我只想死机后能复位 ,现在是用单片机内部看门狗复位失败 ,是不是外加一个硬件复位芯片就可以复位单 ...

内部看门狗不能复位,外加复位芯片也未见得一定能复位。

点赞  2023-6-6 10:17
引用: tangwei8802429 发表于 2023-6-6 10:02 如果我只想死机后能复位 ,现在是用单片机内部看门狗复位失败 ,是不是外加一个硬件复位芯片就可以复位单 ...

死机后,用镊子啥的手动复位一下,看下能不能解决,能解决的话,应该是可以的

点赞  2023-6-6 14:32
引用: maychang 发表于 2023-6-6 10:17 内部看门狗不能复位,外加复位芯片也未见得一定能复位。

嗯,有道理。请教一下如果我想滤掉100MHZ的 +/- 50V内的干扰,选多大的电容呢?

点赞  2023-6-6 16:09
引用: tangwei8802429 发表于 2023-6-6 16:09 嗯,有道理。请教一下如果我想滤掉100MHZ的 +/- 50V内的干扰,选多大的电容呢?

电容滤波频率的话哪里有资料可以看看的?

点赞  2023-6-6 16:11
引用: tangwei8802429 发表于 2023-6-6 16:09 嗯,有道理。请教一下如果我想滤掉100MHZ的 +/- 50V内的干扰,选多大的电容呢?

单纯一个电容的话,没法计算应该用多大才能够滤除100MHz的干扰。因为干扰的来源还不知道。

 

点赞  2023-6-6 16:18