[求助] 关于MOC3083驱动晶闸管问题

qq770785791   2023-7-9 09:51 楼主

MOC3083.png 问题1:MOC3083是否可以控制晶闸管在直流环境下的通断?

电路如图所示,控制晶闸管在整流桥后的软启动

回复评论 (11)

【MOC3083是否可以控制晶闸管在直流环境下的通断】?

一般地说,晶闸管在直流环境下将失去控制通断的功能。

但图中电路,晶闸管位置处并非直流,有可能控制电流通断。

点赞  2023-7-9 10:03

首帖见到了【问题1】,但未见【问题2】,【问题3】……

点赞  2023-7-9 10:04

想避免晶闸管在直流环境下失去控制,此图中只需要将晶闸管放到整流桥之前,整流桥的任一交流输入端即可。

点赞  2023-7-9 10:06

【控制晶闸管在整流桥后的软启动】

可能是你想错了。晶闸管在此不是【软启动】。起【软启动】功能的是 RT200。这个元件上面标注NTC 22D-11,是一个负温度系数热敏电阻。晶闸管与这个热敏电阻并联,作用(电路设计者目的)可能是上电时晶闸管关断,待启动过程结束后晶闸管导通,将热敏电阻短路掉。

点赞  2023-7-9 10:13

此电路还有一个可疑之处:该电路中晶闸管只有在晶闸管两端电压达到一定数值时才能够由光耦触发导通。但由于NTC的存在,晶闸管两端电压不大可能达到可以被触发的程度。

点赞  2023-7-9 10:35
引用: maychang 发表于 2023-7-9 10:13 【控制晶闸管在整流桥后的软启动】 可能是你想错了。晶闸管在此不是【软启动】。起【软启动】功能的是 R ...

对的

点赞  2023-7-9 10:51
引用: maychang 发表于 2023-7-9 10:35 此电路还有一个可疑之处:该电路中晶闸管只有在晶闸管两端电压达到一定数值时才能够由光耦触发导通。但由于 ...

现在怀疑是在晶闸管没有可靠开通,就是因为晶闸管两端压差问题

点赞  2023-7-9 11:15
引用: qq770785791 发表于 2023-7-9 11:15 现在怀疑是在晶闸管没有可靠开通,就是因为晶闸管两端压差问题

是的。晶闸管必须左端为正,右端为负,才可能开通。晶闸管两端电压经过R200、光耦的压降、R204分压,必须达到晶闸管门极触发电压(门极本身还会分流R204)。这样一来,晶闸管两端电压可能要数伏特(4~5V?)晶闸管才可能被触发。如果热敏电阻两端电压达不到这么大,晶闸管就不能被触发。

点赞  2023-7-9 11:31
引用: qq770785791 发表于 2023-7-9 11:15 现在怀疑是在晶闸管没有可靠开通,就是因为晶闸管两端压差问题

曾经见到某较大功率开关电源,软启动后是用小变压器触发晶闸管,晶闸管门极所需要的触发电压电流,完全由小变压器提供,与晶闸管两端电压无关。这样的触发方式,当然就没有因晶闸管两端电压不够而不能触发的问题。

点赞  2023-7-9 11:34

可控硅导通后的截止条件为流过的电流小于某个门限,所以一般“直流”语境下是无法用可控硅控制开启和关断的。楼主图中的可控硅一旦被触发,只能待负载电流足够小或去除输入电压后才会截止。

楼主图中的可控硅并非实现软启动,而是为了去除软启动。软启动由RT200实现,软启动的结束则由可控硅实现,即正常供电电流主要是通过可控硅回路的。可见,只要负载存在,输入不掉电,可控硅就没有必要截止,触发电路管开不管关。

上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-7-11 14:08

楼主电路的设计在工艺上存在问题,MOC3083是可控硅型输出,导通压降很大,并不适合这么用,且RT200的取值一般不至于太大,故可控硅的触发会存在问题,应采用外置触发电源的方式才可靠。

上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-7-11 14:14
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复