一台200kVA的变压器,现在由于配电柜短路器容量较小,上电过程容易跳闸,想了一个办法就是像电机启动那样进行软起,输入侧串电阻,等副边电压达到一定值的时候旁路掉这几个启动电阻,请问上电过程的电压应该如何分析?
变压器,原边线圈N1,副边线圈N2,忽略线圈阻值,原边串入电阻R,副边是什么也不接,这种情况下的变压器应该不能按照简单的电感处理,按照理想耦合条件耦合系数,三相变压器按照都按照角接处理,三相先看一相,其实质电路就是交流电路串了一个电阻和电感,当时用电桥测量相间之间电感平均值在8mH,串了一个40Ω的电阻,根据电路电感上分得的压降为,求得的这个数是较小的,远小于当时实际测量到的启动电阻后级的线电压,当时我记得上电一分钟以后输入端启动电阻后级线电压在300V左右,请问这是什么原因?就算考虑到互感应该也没有这么大?
引用: maychang 发表于 2024-7-9 08:05 变压器上电时因励磁涌流较大,可能会使断路器跳开。电力部门的做法是跳开后稍停再合闸,第二次合闸若又跳开 ...
不是电力部门,工业设备使用厂家,变压器缓冲,例如高压变频器的变压器用这个方法。这个用不用用什么办法不重要,分析这个过程,变压器空载在输入侧串联一个电阻后,变压器输入端的电压该如何考虑计算?
“配电柜短路器容量较小,上电过程容易跳闸?如果断路器的额定电流小于实际负载电流,或者热继电器的整定值过小等等,都可能跳闸,,“
“想了一个办法就是像电机启动那样进行软起,输入侧串电阻,等副边电压达到一定值的时候旁路掉这几个启动电阻,”
在原边串联电阻可以限制涌入电流,但如果电阻值选择不当,可能无法有效降低电流峰值,或者会导致过大的电压降和功率损耗。
乱世煮酒论天下 发表于 2024-7-9 08:38 不是电力部门,工业设备使用厂家,变压器缓冲,例如高压变频器的变压器用这个方法。这个用不用用什么办法 ...
【三相先看一相,其实质电路就是交流电路串了一个电阻和电感,当时用电桥测量相间之间电感平均值在8mH,串了一个40Ω的电阻】
这个看法就不对。
三相变压器三个初级绕组是绕在三相铁芯上(三柱铁芯或者五柱铁芯),彼此之间是有磁耦合的。在角接的绕组三个端点任选两个,量这两点之间的电感,并不是单个绕组的电感,测量结果还包括了另两个绕组的电感(两个电感与你认为的被测绕组的电感并联),这是一。你测量电感使用电桥,电桥施加在绕组上的电压很小,通过绕组的电流也很小,故铁芯中磁通密度也很小。但铁芯尤其是硅钢片铁芯并非线性,其导磁率在磁通密度很小时比较低(叫初始导磁率),磁通密度增加导磁率也增加(可以是初始导磁率的几倍甚至十倍以上),磁通密度增加到一定程度,导磁率开始迅速变小(称为磁饱和)。因此用电桥测量出来的电感量,和变压器工作时的电感量可能相差相当大,正常工作时的电感量比电桥测量出来的电感量大,可能为几倍甚至十倍以上。这是二。电桥测量电感,所使用的频率比工频50Hz要高,频率高了绕组分布电容的影响更大,测量出来的电感值减小。这是三。所以,“三相先看一相”这个看法就不对。
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-7-9 08:38 不是电力部门,工业设备使用厂家,变压器缓冲,例如高压变频器的变压器用这个方法。这个用不用用什么办法 ...
引用: maychang 发表于 2024-7-9 09:22 乱世煮酒论天下 发表于 2024-7-9 08:38 不是电力部门,工业设备使用厂家,变压器缓冲,例如高压变频器的 ...
明白了,就是你发的图片那样的变压器,是升压的,副边有多组抽头,应该是角接的,没有中性点引出来