[分享] 无线以太网通信模块能否应用在国产汇川PLC之间?

2020da   2024-7-17 14:33 楼主

测试设备与参数

l 汇川PLC型号:H5U × 2台

l 达泰日系PLC无线通讯终端(网口版)——DTD419MB × 2块

l 主从关系:1主1从

l 通讯接口:Rj45接口

l 供电:12-24VDC

l 通讯协议:ModbusTCP/IP

l 传输距离:100米,1KM

本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试两台汇川PLC之间在ModbusTCP/IP通讯协议下,快速实现自组网无线通讯的解决方案。在本方案中采用了达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。无线方案示意图 ▼

 

b6fa902d1e5c46a8ab82bacad16642d0.png

 

接线方式

1.汇川H5U PLC与达泰DTD419MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入H5U的RJ45接口。

 

b95f4a9c542e4673a3c3b2b78d3c21eb.jpeg

 

主站PLC程序配置

程序源代码在文件夹中,可通过达泰技术人员索要学习交流

 

9c176390e72b449c9e3abf3bcf7f9448.png

 

1.打开汇川PLC编程软件Autoshop v4.8.2.4版本

 

9f4076e6879543ba92aa76361d99b0a4.png

 

2. 新建工程

 

59a088d935dd4820ad9bdbc94a301e92.png

 

3. 新建工程名称

编辑器选择梯形图,在把当前汇川PLC的型号做选型,这里用的是汇川H5U序列A8型号。如下图所示:

 

cddc0844d273435f8efd933b0630ffdf.png

 

4. 修改当前PLC的IP地址

192.168.1.88.(主站) 192.168.1.90(从站)

 

f6bc409b250b477584c15ed117f5ad52.png

 

5. 编辑画面

进入编辑画面,选择以太网传输,并添加IP地址,这里添加的从站的IP地址,端口默认502,配置画面如下:

 

23785a206c704e8dad23920c8bcbc4a3.png

 

6. 配置从站地址映射

 

1c784dac0fcf41d497e0b59d9ff9e282.png

 

7. 主站程序编辑

 

bad5dfbbfc094fcda1f6821707b623f7.png

 

8. 下载程序

 

ff847cd9110d4bab94f5ecf8b1d8a40c.png

 

从站PLC程序配置

从站程序,只需配置PLC的型号然后在程序中设置好寄存器对应的PLC的输入和输出即可

 

d0d24c7da7c94d83864068a7fd135ba1.png

 

测试方法

1. 用主站H5U的输入X14、X15、X16、X17来控制从站的Y12、Y13、Y14、Y15输出。

2. 用从站H5U的输入X14、X15、X16、X17来控制主站的Y12、Y13、Y14、Y15输出。

回复评论 (1)

无线通讯终端(网口版)——DTD419MB  是用作从站的扩展IO模块使用?