[求助] 三相四线制配电系统接成这样为什么电流会很大?

乱世煮酒论天下   2024-9-13 14:48 楼主

三相四线制配电系统,三根火线接到电机上,电机是55kW380V三角形接法,又从A相电源和零线接了一根单相电源给设备内的单相设备空调等供电,这个单相电源上电时电流很大能够达到一百几十安,但是把电机端接的三根线拆掉就可以了,这样再给单相电源再上电的话电流就只有十几个安培,请问这是什么原因?

做了一个简单的仿真,不知道对不对如下图所示:电流是没有变化的

11.JPG
 
33.JPG

 

回复评论 (23)

【做了一个简单的仿真,不知道对不对】

当然不对!

蓝色框内的六个元件,已经被绿色线短路掉了。这六个元件在电路中相当于一条导线。能看出来么?

144.jpg

 

点赞  2024-9-13 15:16
引用: maychang 发表于 2024-9-13 15:16 【做了一个简单的仿真,不知道对不对】 当然不对! 蓝色框内的六个元件,已经被绿色线短路掉了。这六 ...

这个框是想模拟异步电机的绕组,本来三相电机和单相电机就是A相并联的,可能这里参数设置的不太对,但是看电流也没有变化,也可能是瞬态电流很大,而电流表只是测量的稳态电流

点赞  2024-9-13 16:01
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-9-13 16:01 这个框是想模拟异步电机的绕组,本来三相电机和单相电机就是A相并联的,可能这里参数设置的不太对,但是 ...

【这个框是想模拟异步电机的绕组,本来三相电机和单相电机就是A相并联的】

三相电机一定是接A、B、C三相,不会接零线,也就是与零线一点关系也没有,绝对没有【三相电机和单相电机就是A相并联的】这回事。

点赞  2024-9-13 16:04
引用: maychang 发表于 2024-9-13 16:04 【这个框是想模拟异步电机的绕组,本来三相电机和单相电机就是A相并联的】 三相电机一定是接A、B、C三 ...

我的意思是三根火线接到三相电机U V W,其中一根火线和零线接到单相电机上,现在只给单相电机供电,也就是只有一根火线和零线形成回路

点赞  2024-9-13 21:35

2楼所说这里被绿色线短路造成了蓝色框里没作用了吗

点赞  2024-9-13 22:54
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-9-13 21:35 我的意思是三根火线接到三相电机U V W,其中一根火线和零线接到单相电机上,现在只给单相电机 ...

【我的意思是三根火线接到三相电机U V W,其中一根火线和零线接到单相电机上,现在只给单相电机供电,也就是只有一根火线和零线形成回路】

那也没有【三相电机和单相电机就是A相并联的】这回事。

点赞  2024-9-14 07:22
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-9-13 21:35 我的意思是三根火线接到三相电机U V W,其中一根火线和零线接到单相电机上,现在只给单相电机 ...

就凭首帖下面的电路图,估计【三根火线接到三相电机U V W,其中一根火线和零线接到单相电机上】也是没有的事。谁能知道你是怎么接的线?

点赞  2024-9-14 07:24
引用: led2015 发表于 2024-9-13 22:54 2楼所说这里被绿色线短路造成了蓝色框里没作用了吗

【2楼所说这里被绿色线短路造成了蓝色框里没作用了吗】

据他的电路图,蓝色框内是没有作用了。但据楼主说,三相电机是接到了交流三相线上面的,这一点在图中根本没有表示出来。须知图中V1仅仅是一相,天知道他是怎么接的。

点赞  2024-9-14 07:27

不是电工管电工的事,关键是还不懂啊

三相四线制配电系统线电压确实是380V,还用上Multisim仿真,并且仿真的是220V电路

就是一个三相不均衡的问题

 

点赞  2024-9-14 08:50

这个情况应该好检查,负载是一大一小,容易区分了,小的负载是单相的空调,一般是配4平方的线,是承受不了一百安的大电流,因此你的供电系统运行,用钳表量各电线的电流,单相线的电流应该在十多安左右就是正常,电机的电源线电流就是在110A左右,总的电源线两个相线110A  ,另一个是120A

供电能正常运行就是测量上有问题了。

点赞  2024-9-14 09:28

没有钳形表测量电流,用手摸感觉线温,线路过电流就是发烫,空开跳闸。

点赞  2024-9-14 09:33

其实这个问题,从供电上看是没有问题,两个大小负载开机后,就是看小的单相电线用表测或用手摸 ,小的线上的电流或温度正常就是没有问题的。单相用电的电器运行正常,电流一般不超16A了,

正如楼主所说,单相的电流达到了一百几十安了,单相的空开早就跳闸了,保险丝全烧了,单相的空开不跳闸,说明这个电流就是不真实的了。

点赞  2024-9-14 15:53
引用: 振动试验仪器 发表于 2024-9-14 15:53 其实这个问题,从供电上看是没有问题,两个大小负载开机后,就是看小的单相电线用表测或用手摸 ,小的线上 ...

确实是真实的,第一次上电不到3秒爆了一根1.5平方的线,绝缘烧毁橡胶皮烧化,第二次换了一根16平的,用示波器掐了电流190A左右,连忙把闸拉了,拆了到电机的三个端子的接线,电流就只有十几个。

点赞  2024-9-14 19:55

出现单相的电线烧坏,应该是检查线路上有没有短路故障,负载电路上有没有短路,而不是去加大导线截面再试,因为再开机出现了短路故障,就会导致短路故障时间延长而造成更大的损坏了。

 

点赞  2024-9-19 16:33

电路上没有接55KW电机时,单相负载开机是正常,而有接上三相电机后,单相负载启动时就有190安电流产生了,而大电流的来源可能就是电机的启动电流了。

55KW的电机启动必须是要有专门的控制保护电路了,如有专门的空气开关来控制电路,有短路和过流保护的,电机不工作时一般是把空气开关断开,电机就跟三相电源没有任何关联了。

 

空气开关与电机间有交流启动器或变频器控制,空气开关合上闸,没有人去启动,电机是不上电转动的。

难道是你的单相负载启动能让电机启动了,

点赞  2024-9-19 16:53

应该是电机控制回路有问题吧,或者接线有问题,这个,吃瓜,等待大神解答

点赞  2024-9-23 02:57

还有一个可能是在实际接线时,零线和地线搞错了,电机是要接线,结果错误接成了零线,有碰到过这个情况 。

电机是三相平衡负载时,零线的电流就是很小的,最好的结果是零了。

电机运行时如果是零线的电流大了,就是电机的三相不平衡,结果就是电机坏了,

本帖最后由 振动试验仪器 于 2024-9-23 11:42 编辑
点赞  2024-9-23 11:08

刚才想到 了这个特异现象能产生的条件是

三相电机接线出现有问题,有一相电源线没有接上,这样电机启动后,电源的零线上就是电机的工作电流了,因此这个 14楼时说了1.5平方的线应该是零线了。

零线应该是没有接入到空气开关,因此零线上有百安以上的大电流没有过流短路保护了。

就是工作场所先是单相电源运行,如开了空调,照明,再启动电机,这时的电机的启动电流是正常的4到6倍,因此零线上就短暂出现了180A的超级电流了,很快就是零线升温,臭味,线烧断,电机是轰轰的响出现堵转了。

本帖最后由 振动试验仪器 于 2024-9-23 15:28 编辑
点赞  2024-9-23 11:20

从楼主百思也没有真解的情况来看,电机的三相电源应该是接好的了,三相电源的问题可能是电缆线有断了一条,或是控制器的输出有问题缺相了如烧了一个保险,或者是电源供电时有缺了相。

点赞  2024-9-23 11:26
12下一页
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复