引用: maychang 发表于 2024-9-13 15:16 【做了一个简单的仿真,不知道对不对】 当然不对! 蓝色框内的六个元件,已经被绿色线短路掉了。这六 ...
这个框是想模拟异步电机的绕组,本来三相电机和单相电机就是A相并联的,可能这里参数设置的不太对,但是看电流也没有变化,也可能是瞬态电流很大,而电流表只是测量的稳态电流
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-9-13 16:01 这个框是想模拟异步电机的绕组,本来三相电机和单相电机就是A相并联的,可能这里参数设置的不太对,但是 ...
【这个框是想模拟异步电机的绕组,本来三相电机和单相电机就是A相并联的】
三相电机一定是接A、B、C三相,不会接零线,也就是与零线一点关系也没有,绝对没有【三相电机和单相电机就是A相并联的】这回事。
引用: maychang 发表于 2024-9-13 16:04 【这个框是想模拟异步电机的绕组,本来三相电机和单相电机就是A相并联的】 三相电机一定是接A、B、C三 ...
我的意思是三根火线接到三相电机U V W,其中一根火线和零线接到单相电机上,现在只给单相电机供电,也就是只有一根火线和零线形成回路
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-9-13 21:35 我的意思是三根火线接到三相电机U V W,其中一根火线和零线接到单相电机上,现在只给单相电机 ...
【我的意思是三根火线接到三相电机U V W,其中一根火线和零线接到单相电机上,现在只给单相电机供电,也就是只有一根火线和零线形成回路】
那也没有【三相电机和单相电机就是A相并联的】这回事。
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-9-13 21:35 我的意思是三根火线接到三相电机U V W,其中一根火线和零线接到单相电机上,现在只给单相电机 ...
就凭首帖下面的电路图,估计【三根火线接到三相电机U V W,其中一根火线和零线接到单相电机上】也是没有的事。谁能知道你是怎么接的线?
引用: led2015 发表于 2024-9-13 22:54 2楼所说这里被绿色线短路造成了蓝色框里没作用了吗
【2楼所说这里被绿色线短路造成了蓝色框里没作用了吗】
据他的电路图,蓝色框内是没有作用了。但据楼主说,三相电机是接到了交流三相线上面的,这一点在图中根本没有表示出来。须知图中V1仅仅是一相,天知道他是怎么接的。
不是电工管电工的事,关键是还不懂啊
三相四线制配电系统线电压确实是380V,还用上Multisim仿真,并且仿真的是220V电路
就是一个三相不均衡的问题
这个情况应该好检查,负载是一大一小,容易区分了,小的负载是单相的空调,一般是配4平方的线,是承受不了一百安的大电流,因此你的供电系统运行,用钳表量各电线的电流,单相线的电流应该在十多安左右就是正常,电机的电源线电流就是在110A左右,总的电源线两个相线110A ,另一个是120A
供电能正常运行就是测量上有问题了。
其实这个问题,从供电上看是没有问题,两个大小负载开机后,就是看小的单相电线用表测或用手摸 ,小的线上的电流或温度正常就是没有问题的。单相用电的电器运行正常,电流一般不超16A了,
正如楼主所说,单相的电流达到了一百几十安了,单相的空开早就跳闸了,保险丝全烧了,单相的空开不跳闸,说明这个电流就是不真实的了。
引用: 振动试验仪器 发表于 2024-9-14 15:53 其实这个问题,从供电上看是没有问题,两个大小负载开机后,就是看小的单相电线用表测或用手摸 ,小的线上 ...
确实是真实的,第一次上电不到3秒爆了一根1.5平方的线,绝缘烧毁橡胶皮烧化,第二次换了一根16平的,用示波器掐了电流190A左右,连忙把闸拉了,拆了到电机的三个端子的接线,电流就只有十几个。
电路上没有接55KW电机时,单相负载开机是正常,而有接上三相电机后,单相负载启动时就有190安电流产生了,而大电流的来源可能就是电机的启动电流了。
55KW的电机启动必须是要有专门的控制保护电路了,如有专门的空气开关来控制电路,有短路和过流保护的,电机不工作时一般是把空气开关断开,电机就跟三相电源没有任何关联了。
空气开关与电机间有交流启动器或变频器控制,空气开关合上闸,没有人去启动,电机是不上电转动的。
难道是你的单相负载启动能让电机启动了,
还有一个可能是在实际接线时,零线和地线搞错了,电机是要接线,结果错误接成了零线,有碰到过这个情况 。
电机是三相平衡负载时,零线的电流就是很小的,最好的结果是零了。
电机运行时如果是零线的电流大了,就是电机的三相不平衡,结果就是电机坏了,
本帖最后由 振动试验仪器 于 2024-9-23 11:42 编辑刚才想到 了这个特异现象能产生的条件是
三相电机接线出现有问题,有一相电源线没有接上,这样电机启动后,电源的零线上就是电机的工作电流了,因此这个 14楼时说了1.5平方的线应该是零线了。
零线应该是没有接入到空气开关,因此零线上有百安以上的大电流没有过流短路保护了。
就是工作场所先是单相电源运行,如开了空调,照明,再启动电机,这时的电机的启动电流是正常的4到6倍,因此零线上就短暂出现了180A的超级电流了,很快就是零线升温,臭味,线烧断,电机是轰轰的响出现堵转了。
本帖最后由 振动试验仪器 于 2024-9-23 15:28 编辑