供电的可靠性设计

zbz0529   2006-7-15 01:13 楼主
      在实际应用中,在线监测装置根据工作方式的不同,对电源可靠性的要求也就不同。在线监测装
置目前主要有网络和单机两种工作方式。
      网络版在线监测装置要求监测装置能够实时地将采集到的相关信息传送到调度中心的计算机上。
由于铁路信号点一般都安装有值班电话,因此可以 通过电话线传输相关数据,由于数据传输量较小,
占用线路的时间一般不会超过5 s,所以不会影响信号值班员工作。如果实时性要求不高,数据传输
还可选择在晚上进行。为保证 Modem 及时将监控信息传送到调度中心的计算机上,一般要求监测仪能够在完全停电的情况下工作30 min。在数据传送完成后,自动关断装置电源。等待电源进线来电后重新开始监控。在开关电源进线可以选用两路进线的任何一相,保证装置可靠工作。
      单机工作时,由于数据只供事后分析使用,所以只要能够保证将监测对象数据记录保存即可。在
单机设计中,可采用双路进线的办法,通过对开关电源输出端加大电容来保证后续数据采集和存贮。
实践表明,这种方法可以完整地保证在装置停止工作之前将故障数据采集下来,很好地记录下自闭线
和贯通线双路停电时线路状态变化的全过程。

回复评论

暂无评论,赶紧抢沙发吧
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复