[讨论] 关于单端反激式变压器的三个设计公式

fighting   2006-7-17 10:18 楼主
关于单端反激式变压器的三个设计公式
Three design dormulas of flyback transformer
摘  要:    对三个设计公式的不同表述形式,进行分析和必要的推导,弄清其关系及正确与否。
关键词:      初级(临界)电感     磁芯气隙     初级绕组     设计公式
    
    设计变压器离不开公式,有时发现几本著作的表述不完全一样。这就使一些刚入门的设计人员,无所适从,摸不着头脑。不同的表述,有的是所采用的参数不同,实际结果是一样的。但是,也有却是错的,不宜采用。
    现在,就以本人手头的三本书中,关于开关电源单端反激式变压器的三个主要的设计公式:求初级(临界)电感、计算磁心气隙和求初级绕组匝数,对它们的不同表述进行分析和必要的推导。
    这三本书为:《电子变压器手册》、《现代高频开关电源实用技术》和《 集成开关电源的设计制作调试与维修》。(以下分别简写为<手册>、<技术>和<制作>。)
    第一组公式:求初级(临界)电感

① <手册>p.387.
② <技术>p.76.
③<制作>p.108.
    第二组公式:计算磁心气隙
④ <手册>p.388.         
⑤ <技术>p.75.
⑥<技术>p.75.
⑦<制作>p.109.
    第三组公式:求初级绕组匝数
 ⑧<手册>p.389.
 ⑨<技术>p.77.
  ⑩<制作>p.109.
    由于对各参数的单位进行了统一,上列各公式与原文相比作了一些变动。
各参数的单位如下:Up1、Up2、E、Vi、Vo-V,T-μs,P-W,B-Gs,RL-Ω,  g-cm,Ip-A,AL--nH/N2,Lp-μH。
    公式中参数关系有:n=ETon/VoToff,E=Vi=Up1,Vo=Up2。其中E、Vi、Up1指输入直流电压减去电路压降。
    公式计算均忽略了变压器效率。
    现在,先对第一组公式进行分析和推导。
    根据    可以得到:
      (1-1)
    根据2PoT=LpIp2可以得到:,(1-2)
    由(1--1) 可知:
      LpIp=ViδT=ViTon,                      (1-3)
    由(1--2)和(1--3)可以得到:
,(1-4)
    将 (1--4)代入(1--1):            
,(1-5)
    用E、D取代Vi、δ即为公式②右端。
    将Po=Vo2/RL代入(1--5)于是有:
                  
    分子分母均乘以T得到:
 (1-6)
    用E取代Vi即为公式②中部。
    比较①、②两式,可以发现,只要证明
  就说明两公式一致。
    Up1、Up2分别用E、Vo代替。将n=ETon/VoToff代入:
   。
    第二组公式中,可以明显看出④与⑦两式中,必有一个是错的。分子一样而分母中一为ΔBm,一为 Bm2。
    在⑥式的括号中:
  与   两者是有区别的。否则两者相减就等于0。
    AL是指磁心无气隙时的电感系数,而Lp则为有气隙时的电感值。
    磁心开气隙后的磁路有效长度  e=c+μ rɡ   (2-1)
c 磁心磁路长度, μ r 相对磁导率。
    将(2--1)移项后,可以得到:
μ rɡ=  e-c  再移项后,可以得到          
 ,(2-2) 
 ,(2-3)
    将(2--3)移项后,可以得到:
 ,(2-4)
    将(2--4)代入(2--2)后,可以得到:
 。 (2-5)
    μo 用0.4取代,不考虑系数此式与⑤式完全一致。
    (2--3)为有气隙时的电感系数的公式。于是有无气隙时的电感系数的公式:                 
 ,(2-6)
    将(2--6)移项后,可以得到:
,(2-7)
    将 (2--4)与(2--7)代入(2--2)有:

提出公共因子 μo Ae,
。 (2-8)
    μo 用0.4取代,不考虑系数此式与⑥式完全一致。
     Bm=μo μ r H=μo μ r NI/e, (2-9)
将  代入(2--9)后,可以得到:    
,  (2-10)
    将(2--9)与(2--10)相乘,得到 
, (2-11)
    将(2--11)移项后,可以得到        
, (2-12)
    将 (2--12)代入(2--2)有:
, (2-13)
    μo 用0.4取代,不考虑系数此式与⑦式相差一个
    实际上⑦式将它省略了。
    最后结果是⑤、⑥、⑦三式是一致的。而④式则是错了。
    第三组公式中,可以看出⑨与⑩两式,实际上是一致的。问题在于⑧同⑨、⑩是否相同。
    将(2--10)移项后,可以得到:
 , (3-1)
    (3--1)与⑨、⑩两式是一致的。
    将(2--9)移项后,可以得到:
,  (3-2)
    将(2--2)移项后,可以得到
将它代入(3--2)      
,(3-3)
    μo 用0.4取代,不考虑系数此式与⑧式相差一个
    ⑧式将它省略了。
    由于(2--9)=(2--10),因此⑧、⑨、⑩三式是一致的。
    从三组10个公式中,推荐采用③、⑤、⑩。
    设计举例:Po=100W,E=300V,δ=0.4,fsw=50kHz,T=20μs。Vo=20V,Io=5A。
    1.计算LpIp2:
LpIp2=2PoT=2×100×20=4000Vμs。
    2.计算LpIp:
LpIp=ViTon=(300-20)×04× 20=2240 Vμs。
    20V为电路压降。 
    3.计算Ip:
 A 。
    4.计算Lp:
 H 。             
    5.选择磁心:

    此公式适用条件:Bm-Gs,fsw-Hz,J-400A/cm2,δ-0.4,η-0.8。
请参考《国际电子变压器》2003.5.p.70.《高频变压器设计时选择磁芯的两种方法》。
    EI35磁心的WaAe为1.31cm4,因此,选用它就可以了。该磁心有:Ae=1.01cm2,lc=6.71cm,μr=2100。
    6. 求初级绕组匝数:

    7.求磁芯气隙长度:
   
    8.求次级绕组匝数:


参考文献
[1]电子变压器手册
[2]现代高频开关电源实用技术
[3]集成开关电源的设计制作调试与维修
[4]高频变压器设计时选择磁芯的两种方法--《国际电子变压器》2003.5.p.70.
文章作者: 黄永富

Copyright@ 2005 EDAdesign.com.cn 版权所有 不得转载 沪ICP备05000346号

回复评论 (1)

Re: 关于单端反激式变压器的三个设计公式

路过 看不懂哦.
点赞  2006-7-17 13:34
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复