AD采集Pt100和温度信号如何处理?
如何应用内部测温来实现冷端补偿?
高手指导以下c的程序啊!
采集到的数据经过ADC之后,需要将转换后的数值换算为实际的电压,然后按照电压和电阻关系将电压转换为电阻,然后再通过查表法,将电阻和温度对应起来,温度不就出来了!
怎么计算呢?Rt=R0(1+At=Bt^2),现在已知Rt,R0,A,B;要求出t,没法实现啊!
算的话好像不行吧,因为每个厂家的pt100都有区别的。最好还是最小二乘法分段拟合,这样最接近实际,精度最高
如果要求精度高的话都要最小二乘法拟合。如果计算公式的话精度不是很高(或者说是偷懒的算法)。因为不但厂家直接有所不同,而且同一厂家的pt100也有不同。我们做试验的时候都是全部标定。
我不知道你们要求的精度如何,反正我们做的都要标定.要是能用个方程就搞定,不知要省多少事,但那精度远不能满足要求,倒想请教一下是如何做的.
引用:
我不知道你们要求的精度如何,反正我们做的都要标定.要是能用个方程就搞定,不知要省多少事,但那精度远不能满足要求,倒想请教一下是如何做的.
|
|
交流一下,我们的测量的是0-100度的,然后每隔5度在衡温巢里稳定10分钟,然后读出数据,上航程和下航程取平均值,然后重复这样几次,再求平均值。最后最小二乘法拟合。
你们呢??
回复
楼主现在的系统做出来了吗??我现在也在做一个这样的系统,但是遇到不少问题。楼主可否帮忙解决以下?
谢谢