请教 :430 采集外部传感器的输出信号,地线应该怎么处理

szkyd   2009-9-28 18:49 楼主
就是430的模拟地 和 传感器的地 应该怎么处理一下,是用在工业现场的,干扰很强。

回复评论 (4)

干扰太强,可用光耦,两地不用接。
点赞  2009-9-30 08:32
顶上
点赞  2009-11-14 22:34
看是什么干扰了,如果是电磁,光耦了不顶用呀~
如果是强电,用光耦倒不错,或是强电的地和信号地分开走回去
如果是电磁,一般430是顶得住的,就怕你信号顶不住,加个屏蔽罩?
点赞  2009-11-14 23:39
最好再描述清楚点哈
点赞  2009-11-16 23:21