[求助] STM32中AD转换怎样用外部脉冲上升沿触发?

jassica8888   2011-8-3 21:38 楼主

  用的红牛开发板,现在用TIM3 CH3来捕获外部脉冲上升沿然后进入TIM3的中断,现在想用这个外部脉冲的上升沿控制AD转换,所以我现在想将AD用TIM3的中断来触发,不知道可否实现···

  还是直接将用外部脉冲的上升沿控制AD转换??我不知道可不可以···怎样实现

  我是新手,如果问题太弱不要拍我···555

回复评论 (3)

2推荐 jassica8888 

研究好了

我最后还是请教了一下老师,老师说用外部脉冲触发AD转换是可以的,只要用pdf上所要求的EXTI11线上的GPIO口就行。定时器做AD的外部触发是来自定时器的内部信号,并不能与我要求的外部脉冲相符合。所以我准备自己配置一下GPIO口,然后将信号直接接在GPIO口上。
点赞  2011-8-4 13:43

顶下

没有人么
点赞  2011-8-3 23:02

应该是可以用外部脉冲触发的呀···

由这个图可以知道···EXTI11上的上升沿应该可以触发AD,可是怎样呢

 

  • AD外部触发.jpg
点赞  2011-8-4 09:00
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号