模拟量输入信号线能够距离plc多远 ?

STORMc   2011-9-14 20:25 楼主
模拟量输入信号线能够距离plc多远 ?

回复评论 (2)

这要看模拟信号的类型、强度、电缆的品质、现场的电磁干扰状况等,无法一概而论。
点赞  2011-9-14 21:43
你好我是ickey网站技术人员,回答如下
1,看你的模拟量是电压信号还是电流信号,电压信号近一点,电流信号远一点;我自己用的话电压信号最远也就20米,电流信号100米以内.再远就要计算电线的阻抗了,电线越长电阻越大,信号衰减越厉害
2,必须要用带屏蔽的双绞两芯线,大大提高抗干扰效果,尽量远离大电流的动力线;(另:我自己用时,一般10米以内都是0.3平方线径的;你如果远的话线径要加大)
3,中间用一个二次仪表转换一下.
点赞  2011-9-15 09:51