对某一模拟量进行AD转换,但实际值与理论值有偏差,且实际值在一定范围内变化,这是由于什么情况造成的呢,有没有办法将实际值稳定住
电压基准寄存器设置的对不对?采样保持时间设置是不是太小了?
回复 沙发 wangfuchong 的帖子
基准电压为AVcc,采样时间为SHT0_12即1024个ADC12CLK,这是最大了。
回复 4楼 wangfuchong 的帖子
角速度传感器输出的电压范围为0~5V,经电阻分压后给MCU,这样AD口输入的电压范围为0~2.5V,开始选的AVcc,现在用内部基准电压2.5V,依然有较大偏差
回复 6楼 wangfuchong 的帖子
我只是单纯的认为也许基准电压范围与输入值接近些,偏差会小一些,结果一样。我将AD输入端接地,也就是输入0V,仍有偏差
偏差多大?接地没有问题吧?
最好把软硬件发上来可能别人能看详细可能有人也许会回答