DVR产品防雷过压保护解决方案

keeptops   2012-9-7 15:15 楼主
一、DVR保护之BNC视频口


特别提醒:经过我们实验证明,75欧的电阻放置于10欧电阻之前可以比放在10欧电阻之后降低2V左右的残压。但测试可以通过。

可以通过测试:

IEC6100-4-5 10/700us 6kv

IEC6100-4-2 Air 15KV Contact 8kv


二、DVR保护之AUDI0口


特别提醒:经过我们实验证明,75欧的电阻放置于10欧电阻之前可以比放在10欧电阻之后降低2V左右的残压。但测试均可以通过。


可以通过测试:
IEC6100-4-5 10/700us 2kv
IEC6100-4-2 Air 15KV Contact 8kv


三、DVR保护之RS485口

方案优点:
1、BS0060N-C的电容为100PF左右,比TVS电容值低,可以拥有更远的传输距离和降低传输错误率。
2、成本更低

可以通过测试:
IEC6100-4-5 10/700us 6kv 残压<8V
IEC6100-4-2 Air 15KV Contact 8kv

回复评论 (2)

好东西啊,我顶
点赞  2012-9-7 16:55

回复 板凳 langtuodianzi 的帖子

什么情况,,三楼的是浪拓电子的人,
常规的TVS二极管寄生电容较大,会影响信号传输,你们的方案是用什么防护的?