图1描述了实际系统对1A负载电流脉冲的电压响应(下面的曲线)。负载是阻性的,电缆长度可以忽略(负载直接连在电源输出端)。负载电压对负载电流脉冲上升沿和下降沿的响应显示了10mV压降与10mV过冲。这非常接近于能够实现的理想响应。
图1. 瞬态响应,对于阻性负载而且电缆长度可忽略。
Load Current 0.4A/Div=负载电流0.4A/Div
Load Voltage AC Response 10mV/Div=负载电压交流响应10mV/Div
Time 0.1ms/Div=时间0.1ms/Div
更加现实的情况是电源与DUT之间的电缆长度,其电感量范围从几百纳亨至几微亨。此外,测试夹具电容量与DUT输入电容量能高达数十微法。在这些阻抗数量级上,系统很可能不稳定。例如,当L电缆=1μH且CDUT=2μF,电源/负载电路组合将不稳定而且负载电压将振荡,如图2所示。
图2. 系统不稳定(L电缆=1μH,CDUT=2μF)
Load Current 0.5A/Div=负载电流0.5A/Div
Load Voltage 10mV/Div=负载电压10mV/Div
Time 0.1ms/Div=时间0.1ms/Div
在此情况下,将电源负载线替换为吉时利SC-182型低电感量电缆能充分降低负载阻抗并稳定电路。图3示出了负载电流脉冲产生的响应。
图3. 稳定系统(122cm,SC-182电缆,C=2μF)
Load Current 0.5A/Div=负载电流0.5A/Div
Load Voltage 10mV/Div=负载电压10mV/Div
Time 0.1ms/Div=时间0.1ms/Div