我想用定时器A实现 :当串口发送了配置参数后对定时器A,B进行初始化,配置参数包含定时器定时的值 ,初始化程序如下//*******************************************************/
//******************定时器A初始化************************/
//*******************************************************/
void Init_TimerA()
{
TACTL = TASSEL_2 + TACLR ; // 选择,清除TBR
TACTL |= ID_3 ; // 1/8 SMCLK
TACCR0 = 1000; // 时间间隔
TACTL |= MC_1; // 增记数模式
return;
}
//*******************************************************/
//******************定时器B初始化************************/
//*******************************************************/
void Init_TimerB()
{
TBCTL = TBSSEL_2 + TBCLR; // 选择ACLK,清除TBR
TBCTL |= ID_3; // 1/8 SMCLK
TBCCR0 = 2370; // 时间间隔
TBCTL |= MC_1; // 增记数模式
return;
}
当收到ATD时 定时器A中断使能打开 TACCTL0 |= CCIE;,当收到+WCNT时 定时器B打开 TBCCTL0 |= CCIE;
定时中断1ms一次,中断定时器A,B如下
//*******************************************************/
//******************定时器A中断**************************/
//*******************************************************/
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
{
tatime ++;
if(tatime==cankaoshijian)
{
tatime=0;
TACCTL0 &=~ CCIE;
Print_Str1(UART1_TX_ATH);
Send_Byte1(0x0d);
Send_Byte1(0x0a);
}
}
//*******************************************************/
//******************定时器B中断**************************/
//*******************************************************/
// Timer B0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void Timer_B (void)
{
if(tbtime==xiangyingshijian)
{
tbtime=0;
TBCCTL0 &=~ CCIE;
Print_Str1(UART1_TX_ATH);
Send_Byte1(0x0d);
Send_Byte1(0x0a);
}
else
tbtime++;
}
引用: 原帖由 liuxiaowa 于 2013-2-28 23:17 发表
我想用定时器A实现 :当串口发送了配置参数后对定时器A,B进行初始化,配置参数包含定时器定时的值 ,初始化程序如下//*******************************************************/
//******************定时器A初始化 ...
没有仔细看代码,不过想问一下:
1.你确认定时器不准的测量方法和结果正确吗
2.如果测量方法和结果正确,那么定时器的设置正确吗?定时器的时钟源有没有可能是选取了DCO。
DCO本身也是有误差和温漂的。也可能有其他方面的原因。
回复 楼主 liuxiaowa 的帖子
如何不准,什么现象?