单按钮控制启动/停止
通常情况下,PLC控制的外部设备至少要有一个启动和一个停止按钮作为输入信号来控制程序的运行和停止,因此至少需要两个输入点,在点数紧张的情况下可采用单按钮控制进行优化,将节省下的点留作扩展功能。
1)采用V变量的方法
TITLE=单按钮起停
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD I0.1
EU
= V0.0
Network 2
LD V0.0
A Q0.0
= V0.1
Network 3
LD V0.0
O Q0.0
AN V0.1
= Q0.0
2)采用计数器的方法
TITLE=单按钮起停
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD I0.0
EU
LD I0.0
A C1
CTU C1, 1
Network 2
LD C1
= Q0.0
3)采用R/S指令方式的方法。
TITLE=单按钮起停
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD I0.0
EU
= V0.0
Network 2
LD V0.0
AN Q0.0
LD V0.0
A Q0.0
NOT
A Q0.0
OLD
= Q0.0
Re: S7-200编程中的单按钮控制启动/停止
http://hi.baidu.com/plcjm8免费解密/