[温湿度传感器] 温度中间段会有0.4的跳变,是不是不准呀?

爱心   2013-5-6 14:13 楼主
关于热敏电阻,在控制的时候,20°到40°会有0.4°的递增?这是怎么回事?有没有办法改成0.1°的递增?

补充一下,用的是10位的AD采样,温度是从0~110°的显示,其他温度都是0.1的递增,需要改硬件吗?

代码改了好多次了就是不行,请问大侠,这个小问题我该如何解决!

[ 本帖最后由 爱心 于 2013-5-6 14:16 编辑 ]

回复评论 (10)

1,先确定是软件还有硬件问题,你可以多测几个产品,或者问传感器厂家,看这款传感器产品是不是都是这样,如果是这款产品的特性那你就用表格的方式,判断一下就好了.如果是特性而且是中间一段,你没有办法消除,可能跟你传感器出厂校正点有关系.
点赞  2013-5-6 17:37
10位AD能做到0.1度的分辨率?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-5-6 20:54

回复 板凳 wangfuchong 的帖子

王哥,做不到0.1是不是要换12位的呢?2的11次方
点赞  2013-5-7 09:45
自己用GOOGLE吧,上不了?那就翻墙吧
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-5-7 16:30

回复 5楼 wangfuchong 的帖子

嘿嘿,问题解决了!
点赞  2013-5-8 08:33

回复 板凳 wangfuchong 的帖子

20/0.1=200
8位AD都可以啊

看错了,(110-0)/0.1=1100十位勉强

[ 本帖最后由 huo_hu 于 2013-5-8 16:41 编辑 ]
点赞  2013-5-8 16:39
引用: 原帖由 huo_hu 于 2013-5-8 16:39 发表
20/0.1=200
8位AD都可以啊

看错了,(110-0)/0.1=1100十位勉强
非线性吆
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2013-5-8 17:10

回复 8楼 wangfuchong 的帖子

说的是
点赞  2013-5-8 17:12

回复 8楼 wangfuchong 的帖子

王哥,我想弄个PID控制,那个Kp
Ki、Kd,在程序里如何定义?

[ 本帖最后由 爱心 于 2013-5-9 17:36 编辑 ]
点赞  2013-5-9 17:28

回复 6楼爱心 的帖子

问题解决了最好能告诉大伙是怎么解决的,分享一下经验,下次坛友可以少走弯路。
点赞  2013-8-19 22:38
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复