[Zigbee] Zigbee 相关问题 帮忙看下有没有解决的方法

jiayiliu   2013-7-4 17:54 楼主
在调试CC2530 Zigbee module是碰到如下问题:
在编译的时候,使能了加密。节点在加入网络时会保存Ext PANID,下次加入网络时采用REJOIN的方式,居然无法加入网络。抓包发现节点在发出REJOIN请求时,网关不会返回信息。把ZDAPP.c中的NLME_ReJoinRequest换成NLME_ReJoinRequestUnsecure,可以成功加入网络,但是双方进行数据通讯时,无法相互识别对方。
请帮忙看看有没有好的解决方法?

回复评论 (1)

未加密的节点是无法加入到加密的节点,如果要通信,就需要所有节点密钥一样,楼主是不是一个模块使能了加密功能,另外一个没呢?。

[ 本帖最后由 wateras1 于 2013-7-5 10:22 编辑 ]
淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717 多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
点赞  2013-7-5 10:20