[讨论] 提问+MSP430g2553如何判断外部晶振是否正常工作呢

数码小叶   2014-3-10 11:15 楼主
把自带的那个焊接后,怎么判断是否正常工作呢?

回复评论 (5)

测量晶振脚上的电压就可以知道了。起振以后的晶振两脚对地电压都在2v左右
点赞  2014-3-10 11:30
测电压或者看运行状态都可以。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2014-3-10 17:07
引用: qinkaiabc 发表于 2014-3-10 11:30
测量晶振脚上的电压就可以知道了。起振以后的晶振两脚对地电压都在2v左右

谢谢
点赞  2014-3-17 19:45
引用: chunyang 发表于 2014-3-10 17:07
测电压或者看运行状态都可以。

运行状态怎么看呢?
点赞  2014-3-17 19:45
引用: 数码小叶 发表于 2014-3-17 19:45
运行状态怎么看呢?

你的程序如果执行了,总该有所表现吧。这就是“运行状态”。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2014-3-17 20:55