[求助] 电流最大为350mA,电源和地线宽度为10mil可以吗?

面纱如雾   2014-7-10 15:54 楼主
网上查询推荐电源线和地线宽度比我的10mil大得多,但是我的最大电流也就350mA,这样可以吗?

回复评论 (3)

仅仅是这个电流够了
点赞  2014-7-10 16:11
可以,但考虑到导线内阻的影响,最好加粗,这是一般原则。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2014-7-10 18:27
铜厚多少?2盎司就够了,1盎司就小了。1盎司我尽量是按1A/mm来
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2014-7-10 22:35
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号