[讨论] ad转换器ads8332的数字地和模拟地是否可以不连

Maverick   2015-3-23 15:03 楼主
ads8332有数字地和模拟地之分。是否可以用两个独立的电源系统对ads8332分别供模拟电源和数字电源,地与地之间互不相连。

但是产品手册上说AGND和DGND之间的电势差必须小于0.3V。实际上就是逼着我把两个地相连?

我曾经没看到这个小于0.3V的要求,实践了AGND和DGND互不连接,结果也未见异常

是否AGND和DGND可以不连?

回复评论 (2)

必须连接,该芯片又不是内含隔离耦合电路,要形成电压参考,必须有统一的基准,地就是基准。只是,模拟地和数字地的连接有讲究,要单独布设模拟地和数字地回路,并且尽量降低接地阻抗和防止噪声耦合,最后在主电源滤波电容的负极汇总。这是一般原则,有时也有些特殊的处理方法,但初学者应该先严格从最基本的规范做起。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2015-3-23 16:11

最后还是要共在一起,保证2者之间的压差在0.3以内;
点赞  2015-3-24 21:12
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号