漏电保护芯片VG54123在检测到漏电时产生一个高电平,如何利用来控制去除继电器控制线圈上的控制电压12V或者关断12V直流电源的供给?
回复:继电器控制和电源求助
用2个可控硅BT169 行吗?
回复:继电器控制和电源求助
先要了解你所说的高电平电压是多大?能提供多大的电流?然后再考虑是否要加驱动?最后才是决定是用可控硅还是继电器?
回复:继电器控制和电源求助
你的继电器线圈是用什么控制的,应该结合起来考虑.应该很简单的。
回复:继电器控制和电源求助
利用漏电信号去控制继电器,而继电器再切断12V电源。
6楼的电路想得不错
俺再来一点改进.....
1、继电器线圈两端的二极管不可省,否则断开时的反压可能会打死三极管(D2);
2、原电路中漏电时按下按键仍会上电,现改成漏电时强制切断;
3、加了一个关机按键。
回复:继电器控制和电源求助
楼上的不错,LZ把具体参数给出来,给你弄下
呼呼...在校应届大四学生,代做电子类毕业设计(测量类、仪器类、控制类、无线通信类、电子产品类、界面设计类、纯论文类等等,一一俱全)。涉及各种单片机软硬件设计、电路模拟分析、FPGA、CPLD、ARM7/ARM9、LINUX、VB/VC++/QT界面等等。包过。。。欢迎咨询。Tel:13957160506。QQ:273437087
回复: 继电器控制和电源求助
不好意思!顺便过来溜溜!
回复: 继电器控制和电源求助
我也来“搬门弄斧”一下:
图中继电器是常开型,这样在正常情况下,三极管Q2要始终导通,这样三极管极易损坏.不防改为常闭型.这样三极管Q2只有在过流时才导通,就不易损坏了.当然控制电路要重新设定了!