[讨论] STM32 spi采集ADC128S022,采集一路0通道误差只有0.0几个毫伏,采集4路值都不对了,

阳光守望者   2015-5-3 11:24 楼主
STM32 spi采集ADC128S022,采集一路0通道误差只有0.0几个毫伏,采集4路值都不对了,大虾看看
  • 1.jpg

回复评论 (3)

目测采样时间问题...
点赞  2015-5-3 13:36
我采样加了延时的,还是不对
  • QQ图片20150503210656.png
点赞  2015-5-3 21:07
可能是你配置 ADC128S022 的参数不对,研究一下数据手册吧
点赞  2015-5-6 09:08
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号