终端先连接到协调器,联网成功,然后我再把协调器断网,终端就无法再进入网络了,必须再上电电或者复位才可以,,你之前有遇到过这种情况吗?
你能否用usb dongle分析下呢?把协议捉一份截图呢?
淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
现在我这个捕捉软件都用不了,不知道是什么原因,刚进入ZIGBEE学习,太多不懂。
抓包的时候看到有数据流过,但是没有显示包,是为什么?
淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
找了好多资料看了,但是都不够详细,现在是刚开始学习,不知道是不是软件配置错误。
PANID在协调器重新启动后自动+1了,与之前的终端入的网的PANID不一样,大概是这个原因 吧
那是你的NV_RESTORE的宏定义没开启。协调器重上电之后,检测到当前PANID存在ZigBee网络,就认为PANID冲突,然后把PANID + 1后重新建立了网络。