[讨论] 试验台开机时液晶屏电压过低黑屏重启改如何解决?

297229936   2016-6-3 11:42 楼主
试验台用的5V开关电源供电的,外接了很多wife,蓝牙,zigbee实验模块,其中有一个ARM的核心板加的7寸的液晶屏,犹豫液晶屏功耗比较大(功率3W),导致接入核心板处的电压压降也比较大,开关电源电压5V到核心板处只有4.6V,开机瞬间压降更大导致液晶屏黑屏重启,该怎么解决? 在核心板处加DC-DC升压的稳压芯片能否能解决?TI TPS61232是否可用?求专家提出宝贵意见。

回复评论 (16)

比较好的办法,是互相影响的各设备分别由独立的开关电源供电。
点赞  2016-6-3 16:08
引用: maychang 发表于 2016-6-3 16:08
比较好的办法,是互相影响的各设备分别由独立的开关电源供电。

谢谢回答。还有别的方法吗?输入出加升压稳压可以吗?
点赞  2016-6-3 16:47
引用: 297229936 发表于 2016-6-3 16:47
谢谢回答。还有别的方法吗?输入出加升压稳压可以吗?

如果是导线太长使得负载处电压不够,加升压稳压有效。
如果是总电源(试验台用的5V开关电源供电)功率不足,加升压稳压无效。
点赞  2016-6-3 17:41
液晶屏功耗比较大,应该是瞬间过大,而不是长期过大,是吧。可以在液晶屏部分加滤波电路。减缓瞬间压降速率。核心板再适当的稳压。
点赞  2016-6-3 20:45
既然是单片机控制的,就让单片机控制消耗电能大的器件吧,让它们慢慢地、逐个地打开,
点赞  2016-6-3 22:52
本质的解决方法是增加电源功率。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2016-6-3 23:10
有个词语叫缓启电路
点赞  2016-6-4 00:06
引用: maychang 发表于 2016-6-3 17:41
如果是导线太长使得负载处电压不够,加升压稳压有效。
如果是总电源(试验台用的5V开关电源供电)功率不足 ...

谢谢。
点赞  2016-6-4 10:31
引用: ienglgge 发表于 2016-6-3 20:45
液晶屏功耗比较大,应该是瞬间过大,而不是长期过大,是吧。可以在液晶屏部分加滤波电路。减缓瞬间压降速率 ...

谢谢,学习了。
点赞  2016-6-4 10:32
引用: dontium 发表于 2016-6-3 22:52
既然是单片机控制的,就让单片机控制消耗电能大的器件吧,让它们慢慢地、逐个地打开,

恩,谢谢。就一个液晶屏瞬间功耗比较大。
点赞  2016-6-4 10:33
引用: chunyang 发表于 2016-6-3 23:10
本质的解决方法是增加电源功率。

开关电源用的是那种大的开关电源,输出5V 10A 12V 4A的。功率够,开机时,开关电源处的电压还是5V,就核心板处的电压变到4.7V了。准备在核心板处加TPS61232稳压芯片。
点赞  2016-6-4 10:38
引用: yl20084784 发表于 2016-6-4 00:06
有个词语叫缓启电路

谢谢,我看看学习学习。
点赞  2016-6-4 10:38
引用: 297229936 发表于 2016-6-4 10:38
开关电源用的是那种大的开关电源,输出5V 10A 12V 4A的。功率够,开机时,开关电源处的电压还是5V,就核 ...

CPU供电和LCD供电的走线分开走。这样,CPU的电压就不会降了,LCD电压降了也没多大关系。
点赞  2016-6-4 11:41
引用: 297229936 发表于 2016-6-4 10:38
开关电源用的是那种大的开关电源,输出5V 10A 12V 4A的。功率够,开机时,开关电源处的电压还是5V,就核 ...

那你该监测一下开机瞬间电源的输出情况,如果电源输出没问题,说明你的系统设计有问题。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2016-6-4 22:16
引用: chunyang 发表于 2016-6-4 22:16
那你该监测一下开机瞬间电源的输出情况,如果电源输出没问题,说明你的系统设计有问题。

电源输出没问题,各种模块集成到一块所以出问题了,请问在核心板处加稳压电路是否能够解决问题?
点赞  2016-6-20 10:01
引用: 297229936 发表于 2016-6-20 10:01
电源输出没问题,各种模块集成到一块所以出问题了,请问在核心板处加稳压电路是否能够解决问题?

如果电源真如你所说的“没问题”,那加稳压就毫无意义。如果加稳压解决问题,那说明问题还是在电源上。电源的问题不仅仅在功率上,瞬态调整率也很重要,这跟电源的设计有关。电源的瞬态响应除非特性极差,否则用万用表和普通示波器是没法测出来的,要用高速示波器才可能捕捉到。
对于多电源系统,每个电源都要关注,尤其是出问题的回路。另外注意PCB电源、地回路的布线,滤波不足也会使电源输出产生问题。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2016-6-20 12:49
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复