[求助] 关于单火取电的问题

REMY   2016-7-6 14:51 楼主
单火取电问题。困扰了我一个星期了。似懂非懂。归纳如下:1. T3可控硅的作用是什么?
2. 断态很清楚,零火送电直接给DY10A,输出电压,通态很迷糊,ZD1,ZD2稳压是从整流桥前面稳压的呀,这样不是浮地的么?输出能稳定在8.5V左右?

谢谢。
  • 单火取电.png

回复评论 (16)

“T3可控硅的作用是什么?”
每次220V交流电压过零后,T3关断。ZD1、ZD2和T3门极串联,两端电压达到9V左右时T3导通,T3两端电压降到1V左右。
可见整流桥两交流输入端在220V交流过零后逐渐上升,上升到约9V后突然下降到约1V。
点赞  2016-7-6 15:08
引用: maychang 发表于 2016-7-6 15:08
“T3可控硅的作用是什么?”
每次220V交流电压过零后,T3关断。ZD1、ZD2和T3门极串联,两端电压达到9V左右 ...

原理基本上懂了。那波形应该是这样的是吧?
  • 单火波形.jpg
点赞  2016-7-6 15:45
引用: REMY 发表于 2016-7-6 15:45
原理基本上懂了。那波形应该是这样的是吧?

又想了一下,画的波形不对,应该正弦升至9V再变成1V,再变成正弦变成-9V到-1V...
点赞  2016-7-6 15:57
引用: REMY 发表于 2016-7-6 15:57
又想了一下,画的波形不对,应该正弦升至9V再变成1V,再变成正弦变成-9V到-1V...

对的。
要想画得准确一些,先把220V正弦交流画准确,然后在220V交流正弦基础上添加。
实际上,整流桥两端电压近似上升(220V负半周期是下降)的锯齿波,仅仅占半个50Hz周期的1%左右。
点赞  2016-7-6 16:35
引用: maychang 发表于 2016-7-6 16:35
对的。
要想画得准确一些,先把220V正弦交流画准确,然后在220V交流正弦基础上添加。
实际上,整流桥两 ...

但是还有个后级驱动的问题。我的理解是这样的:大于9V时给C2充电经过HT7133稳压,C2放电。技术手册上对这个原理图给的解释是HT7133输入端得到较为稳定的7~8V电压。如果后级负载过重的话就可能导致输入电压不够,解决办法可以减小可控硅导通角,或者换稳压能力大一点的稳压管,但此方法也会给节能灯输出带来一定负面影响(多虑,瞎扯淡了^_^)。
点赞  2016-7-6 17:07
引用: REMY 发表于 2016-7-6 17:07
但是还有个后级驱动的问题。我的理解是这样的:大于9V时给C2充电经过HT7133稳压,C2放电。技术手册上对这 ...

没错。
这个峰值9V的锯齿波经整流桥对C2充电,T3导通后靠C2放电维持对HT7133供电。负载电流较大的话,C2中存储电量可能维持不到10ms。
点赞  2016-7-6 17:20
引用: maychang 发表于 2016-7-6 17:20
没错。
这个峰值9V的锯齿波经整流桥对C2充电,T3导通后靠C2放电维持对HT7133供电。负载电流较大的话,C2 ...

改7533可能好一点,输入在2点几伏输出也能稳定,但是7155的话输入必须在4.5以上。但是技术手册上只是含糊的说了输入电压在24V以内。
点赞  2016-7-6 17:26
HT7133这种IC,比较便宜,以前用过,口碑有问题
点赞  2016-7-6 18:06
引用: REMY 发表于 2016-7-6 15:45
原理基本上懂了。那波形应该是这样的是吧?

开启后可让可控硅导通角小于180
不知道这个波形是哪里的
点赞  2016-7-6 18:17
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-7-6 18:17
开启后可让可控硅导通角小于180
不知道这个波形是哪里的

输入整流桥 的电压波形。画错了,应该双向,且沿着220V交流电走。到+-9V突变
点赞  2016-7-7 13:02
我还以为只需一根火线呢。原来还是要零线的。
点赞  2016-7-19 19:02
可以采用成熟的单火取电模块,有完善的技术支持。
点赞  2017-6-19 18:44
单火线取电Zigbee智能家居开关接LED灯或节能灯闪烁不稳定如何解决? 1.并接消闪模块(其实也就是电容器,有些厂家为了掩人耳目称之为“安规电容”,“增强盒”等等); 2.并接分流电阻; 3.换功率稍大的灯具; 4.购买质量好的单火线智能开关(如采用超微功耗单火线电源模块PI-3V3-B4设计的中高档Zigbee智能开关). 本帖最后由 大道至简2008 于 2017-7-27 08:10 编辑
  •  单火线电源模块
点赞  2017-7-27 08:07
引用: 大道至简2008 发表于 2017-7-27 08:07
单火线取电Zigbee智能家居开关接LED灯或节能灯闪烁不稳定如何解决?

1.并接消闪模块(其实也就是电容器 ...

非常感谢
点赞  2017-7-31 20:27

单火线取电方案选型参考:

 

1)低成本单火线方案:RCC+可控硅方案,
缺点:易坏;
入选理由:开关价格足够低,坏了包换,1年365天都可以换!


2)高品质单火线方案:XD3390A+XD-KC024,
缺点:稍贵;
入选理由:专门做单火,做的更专业。

 

  • 单火取电方案
【相关链接】 18-200V-600V宽输入高压降压芯片
点赞  2020-7-2 15:59

感谢分享!!!

点赞  2020-11-7 13:37
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号