三网合一光纤配线柜 材质:冷轧板
板材厚度:1.5mm
包装:纸箱
此产品尺寸:2000*800*300mm 2200*800*300 mm2200*1200*300mm不规格尺寸可定做
可以按照客户的要求来做
产品型号:144芯288芯360芯576芯720芯1440芯
可以按照客户需要多少芯来做
| |
| |
| GPX2000-VI型(GPX2000 - type VI) GPX2000-VII(GPX2000 - type VII) GPX2000-VIII(GPX2000 - type VIII) |
| 标准OMDF机架(Standard OMDF rack) |
| |
| |
| |
| 2200*800*300mm 2000*800*300mm2200*1200*300mm |
| |
| |
| |
| |
| |
【专业供应:中国电信、中国移动、中国联通、广电网络】
■ 主要性能
使用条件:
1.工作温度:-5℃+40℃ 相对湿度:≤90%(+30℃)
2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40℃+70
3.光电性能:插入损耗≤0.2Db;附加损耗≤0.2B;回波损耗45dB;附加损耗≤5dB;插拔耐久性寿命>1000次
4.电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)
5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象
室内960芯三网合一光纤配线架适用性指标:
1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
室内960芯三网合一光纤配线架功能:
1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。
3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试。
室内960芯三网合一光纤配线架特点:
1.机柜采用19”寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200) /光纤配线柜(GPX72-2000)两种。
2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元(见后面单元体)
3.可简单调整面板、达到上下进缆;可靠的进装置和纤芯保护装置。
4.配置容量大,且有较强的布线空间。