[求助] 开关电源设计中功率电阻发烫

笨笨丁2018   2016-9-29 22:57 楼主
现在设计一个电源,其中通过整流桥电路,到99V作为VDC,通过如下电路设计: 通过串入功率电阻和4742来设计出+12V的电源,跟开关电源中的芯片供电。目前,R36选用9.1K-2W,可以实现电路,但是使用过程中,比较发烫,请教各位大虾,有没有优化方案,降低此处功耗,减少发烫现象。 目前,有采用2个18K-2W并联,或者4个9.1K-2W两并两串,但是温升还是比较大。请教在不加风扇的情况,如何布置或设计可以降低温升。 本帖最后由 笨笨丁2018 于 2016-9-29 23:03 编辑
  • 1.jpg

回复评论 (3)

点赞  2016-9-29 23:03
99V电阻降压到12V,当然要发热,功率损耗太大了。
建议彻底放弃此方案,改用开关电源。
点赞  2016-9-30 06:55
功率电阻就是发热的,更没有效率而言
点赞  2016-9-30 08:22