选用完善的UPS供电系统,最大限度地提高网络系统的可用性

zbz0529   2006-7-29 01:26 楼主
选用完善的UPS供电系统,最大限度地提高网络系统的可用性

  计算机网络和通信网络的运行实践表明:仅仅确保UPS的高可靠性,而忽视整个网络系统的供电系统之整体设计配置的完整性,并不一定能获得具有高可用性的网络系统。例如:北京某银行曾由于它的2M数字通讯中继线突然出现高误码率而致使800多个网点和所有ATM自动柜员机停止运行1个半小时之久。为尽量减少此类“偶发性”故障的发生,应注意如下事项:

  (1)尽可能地降低中线与地线的电位差,宜选用在逆变器和交流旁路供电通道上配有双初级绕组“输出隔离变压器”的UPS机型,而无“输出隔离变压器”的UPS,其中线与地线间可能会出现峰峰值为20V左右的高频干扰;

  (2)为计算机网络系统选配相应的浪涌抑制器。过高和过多浪涌的侵入,轻者会造成误码率增大,重者会造成硬件(Modem和网关等)损坏。为此,有必要在网络的电源输入端和数据通讯线接口处配置适当的浪涌抑制器,见附表;

  (3)为满足网络管理系统的无人或少人值守的需求,应在UPS上配置相应的电源管理软件、SNMP适

 

接口类型 RS232接口 双线电话线接口 以太网接口 ISDN线路接口 PC机/服务器电源输入端
可承受的最大峰值电压(8/20μs) 30V 260V 8V 60V 465V

配器或SNMP—agent软件来实现远程集中监控和管理,从而实现对智能化UPS供电系统的遥测、遥信、遥控、故障远程自动诊断和产品性能老化趋势的自动分析等监管功能;

  (4)重视网络系统的抗干扰性。处于和平时期的人们,对于病毒和“黑客”通过修改“源代码”来恶意攻击网络可能带来的危害早已有目共睹。但一旦发生战争,计算机网络中心和通讯网络将会成为首批被打击和干扰的对象,未必都有充分的认识。为防患于未然,对网络系统的抗干扰性应予以高度重视。为此应做到:

  ①统一规划,正确选择网络供电系统的中线、地线系统和屏蔽配置方案。

  ②对“外接电池组”应配置防电磁干扰和防“反灌噪音”装置。

  ③考虑在逆变器的直流输入总线上并联“飞轮型”直流变换器。

  (5)宜选用实力雄厚的知名厂商和具有高水平的售后维修服务能力的供应商提供的UPS产品。相关统计资料显示:对于正在服役的UPS供电系统,仅有40%左右的机组真正能达到它们预期的MTBF值。产生此现象的原因之一是未能在工厂或安装现场执行严密的调试操作和正确的参数设置所致。