引用: maychang 发表于 2017-5-19 15:51
“ADC现在要转换的输入信号频率为50MHz-70MHz的,该信号带宽是20M ”
自己和自己过不去。
输入信号频率 ...
引用: 萤火 发表于 2017-5-19 16:09
这个跟刚才的不相关,就是在网上看到这个,我也不太了解,频率,带宽的概念,就写下了,请教大神了,哈哈 ...
引用: maychang 发表于 2017-5-19 16:15
我没有说你这句话跟什么相关。
你这句话,“ADC现在要转换的输入信号频率为50MHz-70MHz的,该信号带宽是 ...
引用: 萤火 发表于 2017-5-19 16:19
额,这句话不对是吧,网上看到的,不懂
引用: 萤火 发表于 2017-5-19 16:19
额,这句话不对是吧,网上看到的,不懂
引用: maychang 发表于 2017-5-19 16:27
原文的意思,可能是指信号频率为50MHz-70MHz,那么70MHz减去50MHz,信号带宽20MHz。这并没有错。
你说道 ...
引用: maychang 发表于 2017-5-19 16:32
“奈奎斯不是说采样频率至少是信号最高频率的2倍以上吗所以用140M。”
这是对的。
不过,也要看你进行A ...
引用: 萤火 发表于 2017-5-19 16:34
您看我要做的这个设计:我做的东西是这样的,传感器采集到设备状态,输出信号给AD,AD采集信号输出给CPU ...
引用: maychang 发表于 2017-5-19 16:52
“传感器采集到设备状态,输出信号给AD,AD采集信号输出给CPU处理”
“是不是就不用考虑采样定理了?”
...
引用: 萤火 发表于 2017-5-19 16:34
您看我要做的这个设计:我做的东西是这样的,传感器采集到设备状态,输出信号给AD,AD采集信号输出给CPU ...
引用: maychang 发表于 2017-5-19 16:54
如果“设备状态”是个模拟量,同样只需要考虑该模拟量的变化率即可。例如“设备状态”以信号频率表示,那 ...
引用: 萤火 发表于 2017-5-19 17:02
设备是物理量,传感器是位移传感器,设备位移的变化是传感器输出电压信号
引用: maychang 发表于 2017-5-19 17:16
电压电流电阻温度长度时间质量位移速度……都是物理量。
“设备是物理量,传感器是位移传感器,设备位 ...
引用: 萤火 发表于 2017-5-19 20:57
感谢您回答了我这么多问题,谢谢您!我的理解是:传感器输出信号的频率应该与设备的状态变化有关,而设备 ...
引用: 飞鸿浩劫 发表于 2017-5-19 21:45
一开始以为你要做信号采集,后来发现是搞控制系统……这例子举的我一脸懵逼