外发加工厂私自更换不同品牌二极管。
导致电源适配器生产现场频繁”啸叫“,短路测试不保护。
问题1:
测试规格:先在输出端加10A电子负载,再加交流电100V输入电源. 输出电压在7点几伏---8点几伏之间,然后通过调整R50,R51电阻使其达到规格值7.62V—8.0V
问题描述:先在输出端加10A负载,再加100V输入电源,输出电压约2.5V左右.
功率电源发现频繁”啸叫“声.。
问题2:
测试规格:输入100VAC,输出端短路. 要求短路电流为:0---14A
问题描述:输入100VAC,输出端短路. 短路电流约为18A.实际为:未完全进入保护状态. 使用DS0-X 4034A示波器快速抓取短路电路波形,发现快速响应过快。
原因分析:
该两个问题可以归为1个问题,都为在100VAC输入时,输出端加大负载10A 或 短路输出端,都没有完全进入保护状态引起,有些产品的机存在空载功率高,正常待机功率为0.5W,测试值约为:0.51--0.7W之间
问题解决方案:
将D5 二极管UF4007(超快恢复二极管) 换回 IN4007(普通二极管) 解决
若D5位置用IN4007,则空载功率受温度影响较大,需要冷却后再测试,大批量量产时才可以保证大部份一次性可以测试PASS. 空载功率短路保护已经完美解决。
若D5位置用UF4007,则空载功率受温度影响较小,换完D5之后,不需等较长时间,直接加载测试通过PASS率高于IN4007.
2018年度Keysight感恩月,示波器免费送! 扫描二维码,1次报名,整个3月工作日,天天抽大奖!