[讨论] 继电器的使用

mark0908   2010-1-11 09:50 楼主
这款继电器能不能用作控制33V的通断?
本来继电器是用于风扇的控制(风扇12V),但现在要求对加热块的电源输入处加一个继电器作为故障保护;电源电33V的;
加热块功率60W,电流小于2A
继电器是28V10A的,但我用来控制33V直流,
请问我如果还用这个继电器,是否会有大的影响?

继电器具体参数在附件图片中,线圈电压是5V
  • 截图00.jpg

回复评论 (6)

可以的,继电器的控制通断能力,看触点的接触的电流电压大小。与线包没有关系的。可以使用,没有问题。
南京璞晓电子   www.cpx0.com需要 msn:njlianjian@hotmail.com
点赞  2010-1-11 10:27

我觉得用着肯定没问题

但是继电器的生产厂家肯定不给你服安全责任
*我的EMAIL:     sunke9@qq.com   *我的博客http://blog.ednchina.com/sunke9/ *我网店:https://sunke9.taobao.com/ 承接:电子、自动控制产品设计开发;单片机、ARM编程。
点赞  2010-1-11 10:30
都是直流负荷,而且电压差别不大,应该没问题。
点赞  2010-1-11 10:43
你要看准继电器的功率,这个是280W的,你负载只有60W,应该没什么问题
点赞  2010-1-11 12:24
谢谢大家


是一个温控器
原来有一个风扇控制
现在把风扇控制功能不用了,原来的风扇控制电路用于33V输入的保护,电路板已做好,继电器封装已定好,所以问下能不能就用这个继电器,

加热块输入是33V,但并不是时时加热,是一个PWM输出,(周期500mS、加热分为500等份,1mS1个加热单位)功率三极管控制的;
1:PWM不也相当于一个交流吗?为什么不能适用于AC220V这个电压的范围??
2:继电器上的AC就是特指220V交流?

输入保护:
万一温控器失控,温度达到警戒温度后,直接利用继电器把加热块的输入法电源切断

[ 本帖最后由 mark0908 于 2010-1-11 13:28 编辑 ]
点赞  2010-1-11 12:37
2:继电器上的AC就是特指220V交流?


265V AC MAX
点赞  2010-1-11 17:35
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复