[讨论] 可控硅与继电器可以同时使用吗?急!

wll711   2010-3-24 15:34 楼主
正在做一个温控系统,需要控制加热棒的启停,但对可控硅不是很了解,请问可控硅与继电器可以同时使用吗?

[ 本帖最后由 wll711 于 2010-3-24 16:53 编辑 ]
  • 电路图
  • 只用可控硅可以吗?

回复评论 (16)

可以是可以
但是
要先接通继电器,在接通可控硅。

因为是交流电,可控硅最好在过零点触发,否则容易坏,

你最好做个过零检测电路哈哈哈 !
点赞  2010-3-24 16:07

回复 沙发 jxb01033016 的帖子

过零检测电路有的,谢谢!
不过什么叫“先接通继电器,在接通可控硅”啊,这不是用可控硅去控制继电器吸合吗?
如果只用可控硅是不是也可以啊,是不是也没什么不好啊?
点赞  2010-3-24 16:49
引用: 原帖由 wll711 于 2010-3-24 16:49 发表
过零检测电路有的,谢谢!
不过什么叫“先接通继电器,在接通可控硅”啊,这不是用可控硅去控制继电器吸合吗?
如果只用可控硅是不是也可以啊,是不是也没什么不好啊?


我觉得可以只用可控硅,但是要做好隔离,以防止干扰
点赞  2010-3-24 17:10
引用: 原帖由 jxb01033016 于 2010-3-24 16:07 发表
可以是可以
但是
要先接通继电器,在接通可控硅。

因为是交流电,可控硅最好在过零点触发,否则容易坏,

你最好做个过零检测电路哈哈哈 !




请问如果光耦用MOC3041,是不是就不需要过零检测电路了?3041不是自带了过零检测吗?
点赞  2010-3-24 20:51
我认为MOC3041不需要过零检测电路。
不理解为什么要用可控硅控制继电器,二者选一就可以了。
智能化系统以信息作为运行的基础要素。
点赞  2010-3-24 21:14

回复 6楼 Dirk 的帖子

谢谢~
点赞  2010-3-24 21:45
点赞  2010-3-24 23:55
可控硅与继电器是串联起来的,如果继电器不先闭合,可控硅也无法接通,

可控硅与继电器只要一个就好了
点赞  2010-3-25 09:07
可以的。没问题。也不需要过零触发,我们这样的产品用了六年,损坏主要是外部涌浪击坏可控硅
点赞  2010-3-25 10:23
不知道你是调整功率还是只控制通断?如果需要调整功率,可视负载功率大小选择合适的可控硅,同时做好可控硅保护。使用可控硅稍微复杂一点。如果只是控制电路的通断来达到控制温度的可以单独只使用继电器即可。如果是工业控制,而且要求控温精度比较高,可以使用可控硅模块配合高精度的仪表进行控制。
点赞  2010-3-25 13:24
视电路的要求,可以使用吧
点赞  2010-3-25 15:10
为什么不用固态继电器?

另:逼近温度设定值时,最好用PID控制加热棒,加热组件要配有风扇,建立热平衡
点赞  2010-3-25 16:42
引用: 原帖由 zcgzanne 于 2010-3-25 16:42 发表
为什么不用固态继电器?

另:逼近温度设定值时,最好用PID控制加热棒,加热组件要配有风扇,建立热平衡


对头!
点赞  2010-3-25 16:53
学习
点赞  2010-3-26 20:04

浪涌

MOC3041已有内部过零触发电路,但它不宜驱动大功率硅。如果不是频繁起停,用继电器(浪涌能力强)最好。
我爱电子
点赞  2010-3-27 20:54
引用: 原帖由 jxnclff 于 2010-3-27 20:54 发表
MOC3041已有内部过零触发电路,但它不宜驱动大功率硅。如果不是频繁起停,用继电器(浪涌能力强)最好。

是的。
点赞  2010-3-28 00:16