各位老师:现在有个使用场景是给3KW伺服电机驱动器供电。平常是AC220V经一个大功率整流器整流为DC54V后给伺服驱动器输入供电。现在考虑外部AC220V会有断电的因素。因此要加一个电池。平时由整流器通过一个充电模块给48V锂电池组充电。当外部断电时,由电池输出供电。
请大家指点一下,这个系统用啥方案来实现。电路部分方案咋实现?
要求:(1)整流器输出正常时,由整流器给伺服驱动器供电;同时整流器负责给电池的充电模块供电,给电池充电。
(2)整流器电压低或者断电,由电池输出供电。
(3)系统要考虑安全性,散热性。不允许使用接触器等大功率电气元件。
备注:(1)电池是15串,磷酸铁锂电池,容量50AH。(2)电池充电加一个限流降压模块,推荐的充电电流5A,最大不能超出10A。(3)整流器是明伟3KW的ACDC模块,输出电压范围DC40-60V,电流最大50A。
本帖最后由 hysdzgcsj2020 于 2020-2-3 21:03 编辑
引用: bigbat 发表于 2020-2-2 18:49 为啥非和“逆变器”过不去呀!“逆变器”是在没有220V的情况下用的。有交流电的时候, ...
你好。前面我没有表述清楚,外部正常时那个交流电源好像是高于AC220V,不利于普通AC220V电器的供电。所以终端用户要求先将外部交流整流后,输入给一个AC220V逆变器,然后再去带普通的电器设备。
引用: hysdzgcsj2020 发表于 2020-2-2 22:09 你好。前面我没有表述清楚,外部正常时那个交流电源好像是高于AC220V,不利于普通AC220V电器的供电。所以 ...
“外部正常时那个交流电源好像是高于AC220V,不利于普通AC220V电器的供电”
将电压不稳定的工频交流电转换成稳定的工频交流电,这种设备叫交流稳压器。交流稳压器有各种形式,比较早的是铁磁共振式(现在仍有出售),后来有电动机带动自耦变压器电刷转动的自动调压器,以及晶闸管切换变压器抽头的交流稳压器。
引用: hysdzgcsj2020 发表于 2020-2-2 22:09 你好。前面我没有表述清楚,外部正常时那个交流电源好像是高于AC220V,不利于普通AC220V电器的供电。所以 ...
如果是怕工频交流市电掉电而发生丢失数据等等之类的问题,则应该使用电池作为后备电源,即UPS。如果负载必须使用交流,才需要加入逆变器。
楼主把问题搞颠倒了吧
平时是电池给“3KW逆变器供电”
因为“考虑外部AC220V会有断电的因素”
现在搞一个给“3KW逆变器供电”的东东
这个东东是“电路部分方案咋实现? 要求 1,2,3,,,,,,备注1,2,3,,,,”
给类似通信设备供电的东西?
整流器输出正常时,由整流器对负载逆变器供电,,,
就是供电电源诸如ACDC,,
问题表述有点奇怪,但是如果没有特殊要求,随便一个在线UPS都可以,另外你说的AC220V 一般设备对市电要求没有那么严格,现在的设备都是开关电源没有那么矫情,当然如果说你的用电环境很槽糕比如说经常断电或者电压经常出现低于165或者高于265那就要好好考虑一下
不知道你的具体要求,我觉得你上一个“隔离变压器”会好一点的。如果有保护的化可以上一个“稳压电源”。UPS和逆变器有“正弦波”和“非正弦波”。正弦波的比较严格。非正弦的可能有些变压器供电的设备,会造成故障甚至损坏。
引用: maychang 发表于 2020-2-3 09:13 如果是怕工频交流市电掉电而发生丢失数据等等之类的问题,则应该使用电池作为后备电源,即UPS。如果负载 ...
你好,我重新整理了一下需求。是伺服驱动器,需要直流输入供电。
引用: bigbat 发表于 2020-2-3 12:48 不知道你的具体要求,我觉得你上一个“隔离变压器”会好一点的。如果有保护的化可以上一个&ldquo ...
我这个需求,常规的交流UPS是满足不了的。需要定向来做。
引用: hysdzgcsj2020 发表于 2020-2-3 21:04 你好,我重新整理了一下需求。是伺服驱动器,需要直流输入供电。
既然如此,那么UPS不能使用,必须使用你所说的 “48V锂电池。
问题是:你使用的整流器是否如我在7楼所问 “可调输出的直流稳压电源”?如果是 “输出电压范围DC4.-60V”,那么 “4.-60V" 是否40V~60V之误?其输出电压是否可以调整到误差1V之内?是否可以在例如负载电流从半负载到全负载变化时稳定在1V之内?
这个问题不明确,很难提出解决方案。
引用: hysdzgcsj2020 发表于 2020-2-3 21:04 你好,我重新整理了一下需求。是伺服驱动器,需要直流输入供电。
如果你的整流器确实是上面所说那样的稳压电源,那么解决方法倒不是很复杂,三个二极管再加限流电阻即可。
引用: hysdzgcsj2020 发表于 2020-2-3 20:58 今天跟终端用户沟通了一下,那边的设备是3KW的伺服电机,电机驱动器的输入是需要直流40-60V的电压范围。
“今天跟终端用户沟通了一下,那边的设备是3KW的伺服电机,电机驱动器的输入是需要直流40-60V的电压范围。”
应该是直流伺服电机
供电范围是DC直流40-60V
备用是锂电池组供电
日常供电,终端客户那里,要求应该是所谓的是,按1楼所描述的整流器供电,即变压器+整流模块
一般直流伺服电机不采用开关电源,开关机时的会有干扰。
引用: maychang 发表于 2020-2-4 10:22 既然如此,那么UPS不能使用,必须使用你所说的 “48V锂电池。 问题是:你使用的整流器是否如我在 ...
这个ACDC稳压电源是48V额定输出,范围在DC43-53V之间可调节。输出可以调整到1V之内。
引用: maychang 发表于 2020-2-4 10:25 如果你的整流器确实是上面所说那样的稳压电源,那么解决方法倒不是很复杂,三个二极管再加限流电阻即可。 ...
如果电流很小,10A以内,用二极管加电阻,这样简单粗暴的方案或许可以凑合一下。
现在电流会将近100A.二极管不是好的选择。