平时软件做得多,最近领导却安排我做一块电路板控制40-400V直流电压的开通和关断。由于被测对象的限制,只能高端驱动,但输入电压范围太宽,不是一个固定电压,一时不知道该怎么弄了。麻烦各位大神指点一二,最好能给个图纸参考,谢谢了。
说明一下,一般情况下,开关是常开或者常闭,部分测试对象可能需要产生60hz左右的脉冲。
引用: maychang 发表于 2020-12-14 07:58 如果MOS管开关频率变化范围非常大,那只能另加一个小功率隔离电源来为光耦驱动电路供电,用光耦来隔离。
MOS管开关频率最高也只有60hz左右,多数情况下常开或者常闭。现在困扰我的就是在宽电源输入的情况下,如何获得固定的GS电压,驱动时用光耦隔离是必须的
引用: lltd2006 发表于 2020-12-14 10:41 MOS管开关频率最高也只有60hz左右,多数情况下常开或者常闭。现在困扰我的就是在宽电源输入的情况下,如 ...
现在困扰我的就是在宽电源输入的情况下,如何获得固定的GS电压“
”宽电源输入“ 不必担心。无论输入电压变化有多大,GS之间电压由自举电源确定,与输入电压无关。
引用: lltd2006 发表于 2020-12-14 10:41 MOS管开关频率最高也只有60hz左右,多数情况下常开或者常闭。现在困扰我的就是在宽电源输入的情况下,如 ...
你在另一帖中说使用IR2110这类芯片,IR2110这类高压浮动MOS栅极驱动芯片内部并没有光耦。
引用: lltd2006 发表于 2020-12-14 10:41 MOS管开关频率最高也只有60hz左右,多数情况下常开或者常闭。现在困扰我的就是在宽电源输入的情况下,如 ...
若使用独立隔离电源来为MOS管门极驱动电路供电,那使用光耦是最合适的办法。
“做一块电路板控制40-400V直流电压的开通和关断”
想通过什么控制信号