准备西门子1200PLC一台,耐用通信Modbus TCP转Profinet网关一个和拧紧轴驱动器一台。
文章内容为Modbus TCP转Profinet网关连接驱动器的配置案例。
1、在博图中新建项目并添加gsd文件;
2、建立profinet连接,设定Modbus TCP转Profinet网关的IP地址和设备名称并保持在同一网段;
5、打开Modbus TCP转Profinet网关配置软件进行modbus参数配置,新建文件后选择PN2MC;
6、设置Modbus TCP转Profinet的IP及设备名称,需与PLC组态保持一致;
7、设置Modbus TCP转Profinet的TCP参数;
注意:填入本客户端的IP要与服务器保持在同一网段
10、轮询延时和响应等待需要根据从站设备调整时间间隔;
若从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,则需调大轮询延时并继续点击插入;
若从站回复速度慢则将响应等待时间调大;
13、以寄存器地址5000为例,按下图将数值填入相应处,代表该数值会发送到PLC的ID68;