[分享] 配置案例-ModbusTCP转Profinet网关连接拧紧轴驱动器

bjnytx   2022-8-15 15:29 楼主

准备西门子1200PLC一台,耐用通信Modbus TCP转Profinet网关一个和拧紧轴驱动器一台。
文章内容为Modbus TCP转Profinet网关连接驱动器的配置案例。


1、在博图中新建项目并添加gsd文件;

1.png
2、建立profinet连接,设定Modbus TCP转Profinet网关的IP地址和设备名称并保持在同一网段;  

2.png      
3、选择输入输出的总数据长度;

3.png
4、从硬件目录中添加所选长度;    

4-1.png 4-2.png       
5、打开Modbus TCP转Profinet网关配置软件进行modbus参数配置,新建文件后选择PN2MC; 

5.png
6、设置Modbus TCP转Profinet的IP及设备名称,需与PLC组态保持一致;

6-1.png 6-2.png
7、设置Modbus TCP转Profinet的TCP参数;
注意:填入本客户端的IP要与服务器保持在同一网段

7.png
8、插入NODE并在其中中填写服务器IP;

8-1.png 8-2.png
9、端口号502,服务器IP为192.168.1.102; 

9.png
10、轮询延时和响应等待需要根据从站设备调整时间间隔;
若从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,则需调大轮询延时并继续点击插入;
若从站回复速度慢则将响应等待时间调大; 

10.png
11、根据需求选择所需功能;            

11.png   
12、地址区为4区,用03H和10H功能码进行读写;

12-1.png 12-2.png
13、以寄存器地址5000为例,按下图将数值填入相应处,代表该数值会发送到PLC的ID68; 

13.png
14、内存映射起始地址按下图填入数值,PLC的Q区起始地址即QD64;

14.png