[分享] Modbus TCP转Profinet网关连接昆仑通态触摸屏案例

bjbxkj   2023-4-9 21:56 楼主

本案例是模拟将Modbus TCP 设备数据接入到西门子PROFINET 网络中,使用设备为西门子 S7-15000 型 PLC,Modbus TCP转Profinet网关,Modbus TCP从站设备为昆仑通态触摸屏。

Modbus TCP转Profinet文章拓扑图.jpg

1、配置方法:打开博图,新建项目并添加站点。

Modbus TCP转Profinet网关1.png
2、然后选择添加S7-1500型PLC;

Modbus TCP转Profinet网关2.png
3、设置好IP地址并且处于联网的状态;

Modbus TCP转Profinet网关3.png
4、选择导入Modbus TCP转Profinet网关的GSD设备描述文件;

Modbus TCP转Profinet网关4.png Modbus TCP转Profinet网关4.1.png
5、设置好Modbus TCP转Profinet网关的IP地址以及设备名称;

Modbus TCP转Profinet网关5.png
6、设置Modbus TCP转Profinet网关的输入输出字节数长度,下载组态至PLC;

Modbus TCP转Profinet6.png Modbus TCP转Profinet6.1.png
7、打开昆仑通态触摸屏的配置软件,新建一个Modbus TCP数据转发设备;

Modbus TCP转Profinet7.png
8、然后开始设置转发参数;

Modbus TCP转Profinet8.png
9、点击设备窗口将设备端口号设置为502;

Modbus TCP转Profinet9.png
10、关联好对应的视图界面然后截止MCGS端已设置完成,打开Modbus TCP转Profinet网关配置软件进行Modbus TCP端参数配置,点击新建选择PN2MTC;

Modbus TCP转Profinet10.png
11、设置Modbus TCP转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致;

Modbus TCP转Profinet11.png Modbus TCP转Profinet11.1.png
12、设置Modbus TCP的本地端口IP,和昆仑通泰触摸屏端保持在同一网段不同IP即可;

   Modbus TCP转Profinet12.png
13、在Modbus TCP上右键点击插入,在下级NODE中填写从站服务器的IP,注意:响应等待代表等待从站响应的最长等待时间,轮询延时代表从站响应后间隔多久再发送下一条命令;

Modbus TCP转Profinet13.png Modbus TCP转Profinet13.1.png
14、选择对应的功能码填写好寄存器地址及数量即可,产品可提供Modbus485转Profinet、RS232转Profinet、CanOpen转Profinet等不同协议转换。


 