松下PLC向PC发送数据的问题,急急急!

bobowoya   2007-3-3 21:15 楼主
我写了一个程序,是向松下PLC发送数据,如向PLC DT100发送50这数据,然后在PLC DT100中显示这个数据,这个功能已成功实现,现在客户新的要求是在PLC DT100如修改数据后,在PC中显示这个修改后的数据,我不知如何操作,请各位高手指点,不胜感激!

回复评论 (5)

按你的情况来看,你只会写数据到PLC,而不会读.但是你要人回答也得告诉你用的是什么语言(VB?VC?OR?)最好把你的原来编的程序要害处也公布下.
点赞  2007-3-4 13:57
这个就是上位机的程序开发问题了...

有的PLC有相对就的PC开发工具
点赞  2007-3-6 09:46
我用的是VB,程序的功能主要是在鼠标中键滚动时向PLC传送数据,如向下滚动1次,则数值加1,并将这个最新的数值传送给PLC DT100,这个功能实现成功,现在客户要求是在PLC DT100中修改某个值后,在我的程序中显示这个值。
我应该在程序中设置每秒读取PLC DT100的数据好还是其它什么方法?
点赞  2007-3-6 17:20
两种办法:1、PC定时向PLC要数据,用MODBUS通信协议即;
2、在PLC程序中加入分析代码,如果数据改变,发送数据到PC,可以用RS指令或其他指令。
点赞  2007-3-6 21:24
我使用的是定时读取PLC DT100的数据:
mscomm1.output="%01#RDD0010000100" & 校验码 & chr(13)
以上发送命令格式是没问题,发送读取指令后获取数据:
strInput=mscomm1.input
strinput变量接收不到数据,不知是什么问题
点赞  2007-3-7 09:45
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 京公网安备 11010802033920号
    写回复